Je nutná revize rozvaděče nn, pokud vyměním jistič a chránič za AFDD?

<< < (2/2)

František Šohajda:
Většinou se vyrábí AFDD jako kombinace jističe,chrániče, oblouk. ochrana....
ale viděl jsem i samostatné AFDD jako doplněk k jističi a chrániči-tím ale se zbavíte soustu místa.
Určitě bych pak změřil okruh, na který to dáváte.(dotažení šroubů a pod..)
Ale AFDD zase není všelék a pracuje při určitých podmínkách které nemusí vždy na místě být
výhodné pro jeho užitečnost.

Radim Strycharski:
Citace: Matěj Novobilský  05.10.2022, 10:56

Samozřejmě kromě názoru na toto opatření by mne zajímalo i to, jestli je nutnost kvůli této změny dělat výchozí revizi. Koukal jsem do normy ČSN 33 1500, kde jsem našel v odstavci 2.3, který ale nevím, jestli je pro tento případ úplně přesný, protože já bych nic v obvodu nerozšířil.

Z hlediska potřeby revize bych se řídil § 6, odst. 4) NV 190/2022 Sb.:

Revize na vyhrazeném elektrickém zařízení musí být provedena rovněž, jde-li o změnu
a) parametru ochrany proti přetížení a zkratu,
b) ochrany před úrazem elektrickým proudem,
c) ve vlastnostech ochrany před účinky atmosférické a statické elektřiny.

Takže revize být nemusí.

Citace: Matěj Novobilský  05.10.2022, 10:56

Otázkou je pak například změna oteplení rozvaděče, atd.

Z hlediska parametrů rozvaděče coby výrobku už odpověděli kolegové přede mnou.

Jan Franěk:
Jen doplním takovou drobnost. Jsem zvyklý každý podobný prvek po výměně ověřit z hlediska bezpečnosti. To jak z pohledu kvality provedených spojů, tak například vlastnosti PCH a podobně. Nemusí jít přímo o revizi, ale nerad se spoléhám jen na "snad". Už se mi to párkrát i vyplatilo. Pokud k tomu nemáte potřebné vybavení, doporučím někoho si pozvat.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana