Když se tak zamyslím, zajímalo by mě, kde ten údržbář dělá, že se setkává s vypínači zapojenými v N? To už přeci jenom vymizelo kvůli tomu, že starých rozvodů s jednobarevnými vodiči N a NG ubývá. Sám jsem se s vypínačem v N nepotkal už několik let. Tam, kde vím, že bývaly, jsem to už dávno opravil a nebo se provedla rekonstrukce.
Jedná se o horský hotel, bývalá podnikovka ROH, kde se od nějakého zprivatizování v 90´ s elektroinstala
cemi neudělalo prakticky nic. Rozvody AYKYL 2x2,5, ještě opravdu s tím můstkem.
To vypínání N není všude, ale asi tak 30/70% a nebude to z jiného důvodu než šlendriánství montážníků. Nebo spíš brigádníků.
Pro zajímavost - projekt je z roku 1976 a dokončeno bylo dle VRZ v roce 1992. I na akce "Z" je těch 16 let docela dost...
No a perlička na závěr - včera jsem jim tam odpojil 2 svítidla, která jsou evidentně původní (jako vlastně všechna), na jejichž kostrách bylo stále (i po vypnutí vypínače) fázové napětí!
A to mám k dispozici 3 předešlé revizní zprávy a můžete hádat s jakým závěrem...
I když barvy vodičů jsou tak jak mají, tak to prostě nějaký brigádník v krabici popletl a "prohnal" vypínačem PEN a na kostře byla fáze.
Takže jsem vlastně původní dotaz neformuloval přesně - nejde zde o vypínání N ale PEN.