Dejte si tu práci a vyhledejte technické údaje u výrobců.
Pak budete souhlasit s panem Hudcem, protože většina výrobců uvádí pro zásuvky
do 80A podmíněný zkratový proud 12,5 kA a pro proudy 100-125A jen 6 kA
Ty pojistky mnozí konstruktéři zařazují pro "zicher",
když nelze odhadnou, jaká bude konfigurace sítě.
Na příklad na sběrnicích 3x400 V Bus Baru bude Ik 41 kA a Zs 0,0142 ohmů
Zařazením pojístky na vstupu napájení snížíme Ik na hodnoty:
32A na 4 kA
50A na 6,8 kA
63A na 7,9 kA
80A na 9,2 kA
A dále v rozvodu každý kabel se svou délkou podstatně snižuje hodnotu Ik
Na příklad kabel 4x25 s délkou 100 m a pojistkou 80A sníží Ik z hodnoty 9,2 kA na hodnotu na konci kabelu na 4,3 kA a impedance 0,19 ohmů.
Prostě je to úkol pro projektanta-konstruktéra toho nabíjecího zařízení, aby byl přistroj odolný pro každé připojení. Musí být
idiot fest a potvrdit to v Protokolu o shodě. Pak bude zařízení bezpečné za všech provozních stavu.
V průmyslových rozvodech jsem v zásuvkách 125A nikdy nenaměřil větší IK než 10 kA. Pokud by byl vyšší, tak to by byl signál podívat se na jištění kabelu......a určitě by to byla PONka ( protokol o neshodě neboli hrubá závada)
Pojistky jsou jistě správná volba, zejména pro vysoké proudy a nízkou impedanci sítě v místě připojení. Obával bych se více opačného extrému, že bude impedance sítě příliš vysoká a nebude stačit na rychlou reakci pojistek v případě zkratu.
Jaký bude provozní proud zařízení, potřebné předjištění a charakteristik a pojistky?
To je ta práce pro konstruktéra..
....dříve než vystaví certifikací a Návod pro obsluhu a údržbu.