Jak se správně používá výstraha „Pozor – pod napětím i při vypnutém vypínači"?

(1/2) > >>

Karel Bělohlávek:
U elektrických zařízení se lze často setkat s bezpečnostní tabulkou „Pozor – pod napětím i při vypnutém vypínači“.

V jakých případech je vhodné tuto výstrahu používat s ohledem na přímé požadavky norem nebo obecné snižování rizik? Kdy je naopak její použití nevhodné? Setkáváte se s nevhodně použitou nebo naopak chybějící tabulkou?

Jedná se o obecné použití v elektrických instalací, rozvaděčích, strojních zařízeních, popř. dalších výrobcích.

Jiří_Hrubý:
Mám zato, že je to v normách docela dobře popsáno.
ČSN EN 60204-1
PNE 35 7041
ČSN EN 61439-5
Pak je to hlavně o určení toho, co je hlavní vypínač.
Napájecí svorkovnice stroje, který má hlavní vypínač na sobě a ještě je připojen přes skříň s vypínačem na zdi. V takovém případě na přívodní svorkovnici stroje takové označení určitě patří.
Otázka je, nakolik to přenášet do bytové instalace, kde hlavní vypínač rozvaděče zůstává rovněž pod napětím.
Použití je jasné, všude tam, kde je možné zaměnit vypnutí přívodu napájení stroje/zařízení/rozvaděče s pouhým vypnutím samotného stroje/zařízení/rozvaděče.


Milan Hudec:
Takový žertovný případ, kdy se tabulka nedává, alespoň jsem ji nikdy nezaznamenal, ale pokopalo to již dost lidí je HDO vodič.

Karel Bělohlávek:
Citace: Milan Hudec  25.09.2022, 22:18

Takový žertovný případ, kdy se tabulka nedává, alespoň jsem ji nikdy nezaznamenal, ale pokopalo to již dost lidí je HDO vodič.


To mi připomnělo nedávnou diskusi, ve které se řešil zákaz zařazení jednopólového prvku do vodiče N. V normě existuje výjimka na ovládání světel v jednofázovém obvodu pomocí stykače, což je úplně stejný princip jako spínání HDO. Zaujalo mne to schéma uvedené v normě, kdy je "nulový vodič" mezi tlačítkem a cívkou znázorněn černou barvou. Když si představím, že někteří pro tento účel použijí zeleno-žlutý vodič a hnědý jsou schopni ustřihnout. >:(

Problém nastane v případě, kdy je vodič HDO propojen mezi hlavním a podružným rozvaděčem. Po vypnutí hlavního vypínače podružného rozvaděče dojde v době vysokého tarifu k zavlečení potenciálu za tento vypínač. Pokud jsou rozvaděče smyčkovány nebo dokonce nezávislé (např. mezi bytovými jednotkami) dojde k tomuto efektu v obou rozvaděčích. Tam by se tedy spíše hodila tabulka „Pozor – zpětný proud“.

Jiří Schwarz:
Citace: Jiří_Hrubý  25.09.2022, 20:12

...
Otázka je, nakolik to přenášet do bytové instalace, kde hlavní vypínač rozvaděče zůstává rovněž pod napětím.
...

Pod kryt rozvodnice by neměl zasahovat laik. pro elektrikáře by bytová rozvodnice měla být snad natolik známá, že by neměl mít problém co si vypnul hlavním vypínačem a co je "živé" na přívodu do vypínače

Pokud bychom byli radikální puntíčkáři, tak podle ČSN 33 2000-4-46, ed.2 bychom museli vymýšlet nějaké tabulky s upozorněním všude, kde je UPS nebo jiný náhradní zdroj

Navigace

[0] Index zpráv