« kdy: 24.09.2022, 09:50 »


Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků? Zkoušel jsem volat dovozcům apod, ale nikdo mi nedal rozumnou odpověd že prý to nikdo neměřil. Uvedu příklad. Pásek LED, délka 3 m, 24 W/m, 24 V. V cestě je tedy zdroj 24 V, nějaká ovládací jednotka pro stmívání, změna teploty barvy apod. a LED pásek. Nezatížený zdroj má kleštákem neměřitelný odběr. Měřil ale někdo z vás jaký bude odběr ze zdroje při maximálním svitu nebo při minimálním svitu po regulaci? Nebo jiný příklad - jaký bude odběr zdroje, pokud přijímač bude ovládat různé 3 druhy pásků - jeden pásek RBG a dva bílé pásky a to vše v různých režimech spínání a svítivosti? Ono se to zdá jaké maličkost, ale když by se to pak sečetlo v domu, tak ono to možná pěkně naskáče. Bohužel klešták který mám mi není schopen změřit tak malé proudy. A ještě mě napadl další příklad "úspor" Led žárovka E24, 10W s dálkovým ovladačem jasu a teploty bílé barvy. Jaká bude spotřeba žárovky v různých režimech svícení? Stále 10 W a nebo spotřeba klesá s utlumením světla? Zkoušel někdo podobné hraní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.09.2022, 10:50 »

Při snížení svitu by měl být odběr menší protože jako regulační prvek není použitý klasický lineární kde se snížení jasu mění ve ztrátové teplo, ale frekvenční. Předpokládám že jste to měřil na primární straně abychom věděli skutečný odběr zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.09.2022, 21:53 »

Nějaké pásky jsme zkoušeli měřt, první zjištění bylo, že udávaný výkon led pásku neodpovídal naměřeným hodnotám, prakticky u všech zkoušených, jsme naměřili nižší výkon. Všechny jsme měřili na sekundární straně zdroje. Dále jsme zjistili, že změna jasu led pásku nemá v závislosti na odběru lineární charakter, snížení intenzity (podle ovladače 50%) odběr proudu cca 25%. Ovšem hodně záleží na typu regulace.
Svícení led pásky není zrovna úsporné, je to sice hezké a moderní, ale k úspornému svícení to má hodně daleko (teda pokud chcete mít dost světla a nepoužíváte 4W pásky z Aliexpresu).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.09.2022, 23:09 »

Minulý týden jsem zrovna měřil jeden pásek. Šlo o nějaký dražší, značkový, jednobarevný. Napájel jsem metrový kousek laboratorním zdrojem. Napětí x proud při jmenovité voltáži bylo cca 80% udávaného výkonu, takže udávaný výkon pásku byl trochu přestřelený. Co se týče odběru, to co udává výrobce by měl být maximální možný. Jakákoliv regulace by měla zapříčinit snížení odběru + možná nějaký minimální odběr samotného regulátoru.
S tou linearitou máte také pravdu, ale tam je na vině spíš lidské oko, které nevnímá intenzitu světla lineárně. Se sluchem je to stejné. Příroda nám tak dopřála vysokou citlivost vnímání při nízkých intenzitách, ale zároveň zvládneme bez újmy i extrémní intenzity světla/hluku.  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 25.09.2022, 08:24 »

Mám obdobnou zkušenost. LED pásky bývají "slabší" než je udáváno. Regulace 0-100% neznamená 0-100% příkonu pro trafo. Je to nelineární, jak už bylo napsáno.
Vždy instaluji silnější trafo, než je potřeba, tak o 30%. Velmi to zvedá spolehlivost v čase. Ale je nesmyslem dimenzovat ta trafa ještě více, protože pak se dostáváte do vyšších spotřeb energie, byť to není většinou tak strašné. Dnešní elektronické transformátory, mají poměrně nízké ztráty. Špatnou zkušenost mám jen s výrobky které si někdo objednal z e-shopů (např. alík) a jediným parametrem výběru je cena. V těchto případech je to tak 50/50
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kastner Lubomír
*
Offline Offline



Kastner Lubomír - specialista na elektromotory


WWW
« Odpověď #5 kdy: 25.09.2022, 09:04 »

Kolegové, děkuji zatím za vaše odpovědi. Mě šlo ale hlavně jak se projeví regulace svícení na napájecím zdroji na vstupu 230 V. To je, kolik mě to bude stát v reálu pokud budu regulovat a spínat pásky. Je mi jasné, že něco tzv. sežere i spínací - ovládací prvek, dále nějaké ztráty na vedení. Pokud ale v domu použiji např. pro osvětlení obýváku okolo 25 m pásků + k tomu nějaká bodová LED světla + regulace všeho, spínání, zdroje, ztráty na vedení tak jak se pak projeví regulace a spínání pásků na odběru zdrojů a tím pádem jaké by byly tzv. "úspory". Pokud bych měl např. 150 W zdroje a oni by brali stále 150 W, tak na tom prodělám kalhoty. Sice bych měl líbivé regulovatelné osvětlení, ale spotřeba vysoká a nedoplatím se při vyučtování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Servisní technik specialista v oblasti elektromotorů, jejich zkoušení, defektoskopie, vibrací, navíjení, vyvažování. usazení apod.
Viktor Klemon
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 25.09.2022, 09:43 »

Citlivosť kliešťového ampérmetra ľahko zväčšíte počtom závitov vodiča.

Ale zdroje majú často špatný účinník, silne kapacitný, a teda nameraný prúd
nezodpovedá činnému odberu.

Meral by som na DC strane, účinnosť zdroja sa dá rozumne prepokladať
podľa jeho oteplenia. Ak nehreje, má malú stratu.





Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků? Zkoušel jsem volat dovozcům apod, ale nikdo mi nedal rozumnou odpověd že prý to nikdo neměřil. Uvedu příklad. Pásek LED, délka 3 m, 24 W/m, 24 V. V cestě je tedy zdroj 24 V, nějaká ovládací jednotka pro stmívání, změna teploty barvy apod. a LED pásek. Nezatížený zdroj má kleštákem neměřitelný odběr. Měřil ale někdo z vás jaký bude odběr ze zdroje při maximálním svitu nebo při minimálním svitu po regulaci? Nebo jiný příklad - jaký bude odběr zdroje, pokud přijímač bude ovládat různé 3 druhy pásků - jeden pásek RBG a dva bílé pásky a to vše v různých režimech spínání a svítivosti? Ono se to zdá jaké maličkost, ale když by se to pak sečetlo v domu, tak ono to možná pěkně naskáče. Bohužel klešták který mám mi není schopen změřit tak malé proudy. A ještě mě napadl další příklad "úspor" Led žárovka E24, 10W s dálkovým ovladačem jasu a teploty bílé barvy. Jaká bude spotřeba žárovky v různých režimech svícení? Stále 10 W a nebo spotřeba klesá s utlumením světla? Zkoušel někdo podobné hraní?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 25.09.2022, 09:59 »

No, s ohledem na nepřesnost/náročnost měření, bych použil starou dobrou metodu a to kolik natočí elektroměr za nějakou tu hodinu svícení na plný knedlík a pak na půl plynu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 25.09.2022, 10:41 »

Pokud ale v domu použiji např. pro osvětlení obýváku okolo 25 m pásků 

To už je docela velký výkon. Určitě by bylo zajímavé změřit napětí na konci pásku. Při napájení 12V budou hrát roli i úbytky stovky mV. Proto by bylo vhodné to napájet i smyčkou na konci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Skotnica
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 25.09.2022, 11:25 »

Chtěl jsem napsat na 1m. U jednoho dodavatel jsem viděl v parametrech 125mV/m.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 25.09.2022, 12:52 »

Chtěl jsem napsat na 1m. U jednoho dodavatel jsem viděl v parametrech 125mV/m.

TO je údaj k ničemu, pokud k tomu Á, neřeknete i Bé. Tedy o jaký LED pásek se jedná.

Pokud bych měl např. 150 W zdroje a oni by brali stále 150 W, tak na tom prodělám kalhoty. Sice bych měl líbivé regulovatelné osvětlení, ale spotřeba vysoká a nedoplatím se při vyučtování.

Pokud má jít o nějaký světelný efekt, dělají se i pásky s malým výkonem. Řekněme že koupís LED pásek s výkonem 4,8W/m, což při 25m dělá cca 120W Reálně bych si dovolil odhadnout že tak 100-105W při plném výkonu.
Pro tuto délku je pak často lepší využít LED pásky na 24V (o tom jsi ale psal),     kdy se projevuje znatelněji méně i postupná ztráta svítivosti, na délce LED pásku. SAmozřejmě je lepší i udělat napájení pro několik pásků paralerně.
Jinak běžná účinnost dnešních elektronických napáječů LED pásků, bývá okolo 93-95%. Tedy se poměrně snadno nechají spočítat i skutečné náklady na provoz. COž samozřejmě nemůže konkurovat přesnosti měření skutečného odběru v čase.  

Ovšem tebou zmiňované 24W/m, by už trochu ve vyúčtování bolelo, při 25m. Ovšem světla by bylo jistě dostatek  Mrknutí

Ještě malá poznámka. Výkon pásku na metr, ještě neznamená i stejný světelný výkon. Například  modernějšími chipu, byly 12W/m pásky mnohem svítivější, než pásky 14,4W/m.  Mrkni se i na tyto hodnoty a porovnej to třeba se svítivostí žárovky. To je na orientaci dostačující


* Výstřižek.PNG (10.14 KB, 655x196 - prohlédnuto 262 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 25.09.2022, 19:02 »

Jak již bylo uvedeno výše, je tam jalový odběr. Měření proudu je tedy k  ničemu. Je možno použít MP na revize spotřebičů nebo pro domácí měření lze použít i elektroměr do zásuvky...
https://www.alza.cz/hobby/solight-dt26-d5481011.htm?kampan=adwho_hobby-a-zahrada_pla_all_hobby-a-zahrada-css_cenove-hity_c_20219__SD054a&gclid=EAIaIQobChMI1NCEhrWw-gIVmM13Ch1aOQhmEAQYASABEgLsNPD_BwE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 25.09.2022, 20:30 »

    Zkoušel jsem měřit jak žárovku, tak i pásek. K měření použit měřič EMF-1 Elektrobock, přesnost +-1%,  vlastní spotřeba 0,5VA.

    Žárovka RGB LED E14, 4,9W
  • W 4,8W
  • R  0,4W
  • G  0,2W
  • R  0,3W

RGB pásek 5m, 12V
list]
  • RGB 5,8W
  • R      5,1W
  • G      3,7W
  • R      3,8W
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 26.09.2022, 08:24 »

Měřiče umí měřit činný i zdánlivý výkon.
Tam je pěkně vidět např. rozdíl ve snížení činného výkonu a současně i velikost zdánlivého výkonu. Zdánlivý bývá výrazně vyšší - údaj kVA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 26.09.2022, 11:00 »

Je třeba měřit příkon i se zdrojem, za jeho vlastní odběr také platíme. Spočítaný příkon pronásobením hodnot V a A je zdánlivý, výrazně vyšší a za ten naštěstí (prozatím) neplatíme.

Já používám na tato měření zásuvkový elměr od firmy Hütermann PM 6, který je docela přesný i v malých příkonech - odzkoušeno osobně. Kolikrát se dovídám zajímavé hodnoty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké máte poznatky s 21 LED halogenovými žárovkami na 230V?
 Jak zprovoznit PIR čidlo a LED osvětlení?
 Je možné vyrobit si svítidlo z LED přímo na 230AC ze sítě?
 Lze stmivat LED zarovky?
 Poradí někdo s bezkontaktním spínáním LED diody?
 Kde sehnat LED žárovky na 12V?
 Jaký je váš názor na tento návod k odstranění prosvěcování svítidla LED?
 Jaké jsou v současnosti na českém trhu nejlepší LED žárovky?
 Lze ledkové pásky považovat za svítidlo (el. zařízení)?
 LED svítidla a světelné zdroje
 Jak se vám líbí ledkové svítidlo BRAVO LED 360?
 Jak svítí LED náhrady za zářivky?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Co s nepoctivými prodejci LED (LVD)?
 Technologie LED od L po D - Interiérová LED svítidla
 Pardubice mají na VO také LED
 Je možné použít PVC ploché vodiče pro napájení LED svítidla?
 Existuje elektronický transformátor pro LED bodovky?
 Světelné zdroje - Světelné diody
 Světelné zdroje – LED diody využívané v elektrické instalaci a v elektrických zařízeních
 Jak spočítat přepočet množství světla z trubic na LEDky?
 Praktické aplikace a aspekty použití LED zdrojů
 Technologie LED od L po D - Světelné zdroje LED aneb LED žárovky
 Technologie LED od L po D - Pokročilý světelný design
  Porovnání osvětlovacích soustav s novými světelnými zdroji
 Jak odstranit prosvěcování LED zdrojů?
 První ulice v Ostravě osvětlena LED technologií
 Jak odstranit problikávání diodových světel za pohybovým čidlem po zhasnutí?
 Jaká je reálná životnost LED "žárovek" ?
 Jaké máte zkušenosti s LED televizory?
 Jak zapojit čidlo, relé, trafo a led pásek?
 OBZOR: LED je nejpokročilejší technologií v osvětlování.
 GREENLUX: Jednočipový LED reflektor
 Proč není vhodné elektronické trafo pro LED?
 Jak hodnotit výměnu klasických zářivek za LED?
 Jaká je skutečná spotřeba LED žárovek?
 LED ohebné pásky jsou nejjednodušším světelným zdrojem na bázi LED diod
 LEDové město
 Jak hodnotit LED osvětlení?
 jak zapojit třetí LED aby svítila pouze pokud budou první dvě svítit zároveň?
 LED svítidla pro veřejné osvětlení - druhá etapa pilotního projektu
 Jak správně zapojit 3x LED 230V žárovku?
 Jak spočítat proud LED diody pomocí rezistoru?
 SRVO: Údržba osvětlení a světelné diody
 Jak změřit max. spínací proud LED?
 ČSO 2012: Komplexní pohled na provoz LED trubic
 Co je to vlastně LED?
 Proc mi blika LED osvetleni zapojene pres trafo?
 Může zůstat trafo při výměně halogenových žárovek za led žárovky?
 Jaké LED svítidlo pro instalaci na KU68 by jste doporučili?
 Ako pripojiť 12-voltové LED žiarovky na 24 V?
 Znáte někdo LED osvětlení Stela INDAL?
 Mohu použít spínaný zdroj pro napájení LED?
 SRVO: Novinky v LED a jejich vliv na návratnost svítidel VO
 Jak ovládat dvě větve s LED pásky závisle na sobě?
 Jaký použít LED pásek pro instalaci na hořlavé podklady?
 Aspekty správného výběru LED svítidel
 Jak správně zapojit pásek svítivých LED diod?
 Jak zapojit LED pásky 12V ke zdroji 24V?
 Vyrábí známí výrobci průmyslová LED svítidla?
 První auto s 3D konceptem zadního osvětlení
 Daří se vám nahrazovat žárovky LED technologií úspěšně?
 Můžete dá tip na stmívač 12V/5A s plynulou regulací pro LED?
 Jak počítat odběr proudu u metráže LED pásků?
 Lze LED "žárovku" použít v lampičce s dvouvodičovým přívodem?
 Jak provést instalaci pásku LED za účelem osvětlení šatní skříně?
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Jaký vliv má instalace světelných LED zdrojů na účiník a jeho kompenzaci?
 Existujú LED žiarovky aj na 220V DC?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 Je LED trubice 1m dlouhá 40W, 3200lm, 4000K vhodná pro pc pracoviště?
 Utáhne akumulátor LiFePO4 12.8V/1350mAh pásek LED a jak dlouho bude svítit?
 Jak dlouhý LED pásek je možné připojit k trafu?
 Existují LED žárovky, které při zapojení s doutnavkou neblikají?
 Katalog LED svítidla (základní řada) ELKOV Lighting
 Jak prodloužit životnost LED žárovky spínané pohybovým senzorem?
 Kam nejlépe umístit trafo pto LED pásek pro kuchyňskou linkou?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Jak stanovit vhodné napájecí napětí s a proud u no-name LED diod?
 Lze zaměnit halogen 12V za 12V Led?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Používáte doma LED žárovky a jste spokojení?
 Proč LED pásek velice slabě svítí když je vypnutý ?
 Je možná dodatečná montáž LED osvětlení ?
 Setkal jste se někdo s prosvítáním LED světel?
 Kde sehnat držák LED pásku z přiložené fotografie?
 Jaká je logika zapojení RGB barev na LED pásku?
 Môže ísť LED pás ponad umývadlo v kuchyni?
 Jakým způsobem se správně zapojují zářivky s LED diodami na 240V?
 PHXC: Přepěťová ochrana pro LED osvětlení
 Je možné propojit 2 led pásky 5,5m kabelem?
 Jak používáte LED osvětlení vy? Modrá složka světla večer škodí!
 Utáhne soumrakový spínač AWZ čtyři pulzní zdroje pro celkově 60m LED pásků?
 Už jste zaznamenali nějaké problémy spojené s používáním světel s LED zdroji?
 Je nutné k připojení LED osvětlení na 230V transformátor?
 Lze ohnout hliníkový profil na LED pásek?
 Jaký průřez zvolit vodiče pro LED osvětlení v autě?
 Lze napájet trafo LED osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Proč nasazení LED žárovky zvyšuje nároky na spínací kontakty?
 Je třeba dávat pod LED světlo nehořlavou podložku?
 Počítal někdo z přítomných osvětlení s použitím LED reflektorů?
 Je mozne/rozumne napajat 12V LED pasky na vzdialenost do 15m?
 Na čo dať pozor pri prerábke 230V svetelného prívodu na 12V LED?
 Řada LED svítidel Smart pro průmyslové využití
 Jak zamezit částečnému svitu LED zdroje?
 Jak zapojit LED reflektor k dalšímu LED osvětlení bez vybavení chrániče?
 Jak správně a dostatečně zapojit LED pásek?
 Fungují správně LED GU5,3 12V na PWM stmívačích?
 Je možné použít LAN kabelu pro napájení LED pásků?
 Jaký zvolit bezpečný typ trafa pro LED pásek 5050?
 Ako ovladat RGB LED pas cez DMX?
 Jak spínat dvouvodičovým (triakovým) PIR čidlem trafo s připojeným LED sv?
 Jako odrušit LED žárovku na motocyklu?
 Je bezpečnější zapojit LED osvětlení u bazénu ještě za oddělovací trafo?
 Jakou spotřebu má "běžná" hřbitovní LED svíčka ?
 Znáte nějaké LED svítidlo pro noční osvětlení?
 HONGKONG 2009, doba, kdy byla v roce 2009 žárovka celá z LED novinkou!
 Jak se připojují chodníkové LED kostky?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Převálcují LED žárovky všechno ostatní?
 FULGUR: Katalog LED zdrojů a svítidel 2016/9
 Má někdo praktickou zkušenost s odrušením LED driverů?
 Jsou LED světla skutečně tak dobrá jak slibují?
 Je výrobce LED svítidla povinen sdělovat hodnotu proudového rázu při zapnutí?
 Jak zapojit vypínače s doutnavkami při použití LED bodovek neblikalo?
 Jaká životnost je LED svítidel, když vše závisí také na kondenzátorech?
 Lze snížit teplotu chromatičnosti LED svítidla?
 Jaký prvek zvolit mezi trafo a LED pásek pro postupný náběh?
 Použití LED trubic v klasických zářivkových svítidlech má háček
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Jak revidujete spotřebitelem instalované LED pásky?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Ovlivní životnost LED žárovek jejich mírné svícení?
 Jak pájet vodiče na pásky RBGW?
 Ochrana proti přepětí a jištění LED osvětlení a LED světelných zdrojů
 Co zvolit pro efektivní výměnu světelného zdroje starého zářivkového svítidla?
 Jakou zvolit charakteristiku jištění u LED osvětlení?
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 Kde a jak správně jistit LED veřejné osvětlení?
 Jak vypadá vnitřní zapojení LED pásku 230V?
 Vyrábí se RGBW LED spoty integrovatelné do Foxtrotu?
 TIP na LED závěsná svítidla DEOS
 Universální LED svítidla Surface Circular
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Kde bys použil programovatelné RGBW led světlo ty?
 Jak zapojit více rozdílných LED do série na zdroj konstantního proudu?
 Katalog řízení LED osvětlení
 Jak snížit jas LED pasku za zdrojem ovládaným 1-10V?
 LED MODULY do profilů
 Ochrana veřejného osvětlení LED před bleskem a přepětím
 Znáte charakter zátěží a čím se spíná?
 Jakou máte zkušenost se životností vypínačů pro světelné okruhy s předřadníky?
 Doporučujete produkty MCLED?
 Může být příčinou odcházejících led žárovek špatný kontakt ve svítidle?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Kde využíváte LED pásky se zaručenou výškou teploty?
 Signální LED žárovky TRON stojí méně než LQ100 v roce 1984!
 Jaká je kategorie užití u LED pásku a spínacího zdroje?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 22 dotazů.