Môže trasa vodiča ochranného pospájania v nejakom úseku stúpať?

(1/2) > >>

Peter VoltElektro:
Trasa ochranného pospájania by mala ísť čo najkratšou cestou od päty nerezovej vložky komína z 2.posch dolu ku MET.

Čo keď nám to konštrukcia budovy z r.1973 vrátane starej inštalácie komplikuje - môže trasa ochranného pospájania viesť ku nultej podlahe, potom na nejakom úseku stúpať 1 až 2 metre hore a potom ísť zase dolu kde je napojená na MET?

Jiří Schwarz:
Svod hromosvodu by neměl jít "do kopce",  tedy stoupat.
Takže ono je to tak trochu o tom, jestli bude správně provedeno ostatní, správně dodržené potřebné vzdálenosti s,  aby nedošlo k přeskoku a pospojování se nepodílelo na svedení části bleskového proudu. Ale to z vašeho popisu není úplně prokazatelné.
Pokud to pospojování bude skutečně jen jako potenciálové vyrovnání, a je opravdu problém vést trasu jinak, dokázal bych to brát jako možné řešení.

Peter VoltElektro:
Áno, jedná sa o vyrovnanie potenciálu, nie o zvod pre bleskový prúd. Horná časť komína je v ochrannom uhle zberača a bezpečná vzdialenosť od zberača a zvodovej sústavy je dodržaná.

Bytový dom má el.prípojku káblom pod zemou, na vstupe do objektu je vonkajšia skriňa a zhruba v strede stavby na chodbe je RH. Vstupné káble do RH idú zhora - zo steny vo výške stropu vrátane holého FeZn vodiča, ktorý pokračuje asi do výšky 80cm nad nultou podlahou, kde je svorkovnica pre všetky ochranné vodiče z jednotlivých bytov. Čiže už v tej pôvodnej inštalácii to nevyriešili správne, uzemňovací vodič FeZn vytiahli ku stropu a potom ho viedli dolu.
Očakával som, že do tejto skrine pôjde z podlahy pásovina alebo guľatina z uzemňovača.
MET sa podľa všetkého bude nachádzať v tej vonkajšej skrini - to ešte musíme skontrolovať.

V tomto prípade som v roli investora a snažíme sa vybrať optimálnu trasu popísaného vodiča pre vyrovnanie potenciálu a najjednoduchši e by bolo ukončiť ho v tejto RH - ale za cenu  toho, že tam bude celkové stúpanie 2m. Šlo by by to zmenšiť na 1,2m, v tom prípade by sme ho neviedli cez podlahu ale po obvode schodiska, čo je nákladnejšie, bol by o pár metrov dlhší ale končil by vo výške 80cm, kde je spomínaná svorkovnica, stále zostáva ďaľších 1,2m stúpania - kvôli starej inštalácii.

Jan Kelbich:
Citace: Jiří Schwarz  30.08.2022, 19:56

Svod hromosvodu by neměl jít "do kopce",   tedy stoupat.


Tak tohle mě nikdy nenapadlo. Mohl bych se dozvědět proč ?

Fuk Tomáš:
Já bych řekl, že to pravidlo vzniklo jako taková berlička pro to, aby se volila trasa svodu co nejkratší, bez zbytečných kliček, a tedy s pokud možno co nejnižší impedancí.