Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
Martin Sasek:
Citace: Jiří Schwarz 28.08.2022, 16:54
Protože nevíme jaký je stávající kabel, nemůžeme se vyjádřit jestli bude vhodné ho využívat pro vyšší zatížení.
Elektroměr máte "na chodbě"? A myslíte kabel od elektroměrové skříně do vašeho okruhového rozvaděče?
Ano, přesně tak. Myslím kabel od elektroměrové skříně do našeho okruhového rozvaděče. Je to na chodbě asi 5m .
Pavel Horský:
Zde půjde o byt stupně elektrizace A (dvouplotýnka do 3,5kW).
Jednofázové odbočky od HDV k elektroměrům lze provést do soudobého příkonu 5,5kW a jestli dobře počítám, tak zde to bude na hraně.
Pak bych zde doporučoval nový přívod do bytu a hlavní jistič před elektroměrem 3x20A/B.
A dále bych vám doporučoval okamžitě vyměnit firmu.
Tvrzení, že mají oprávnění dělat elektroinstala ci jen uvnitř bytu je hodně podivné a pokud se neumí vyjádřit k tak základní věci, jako je jištění u elektroměru... .rychle pryč, vymazat jejich číslo z telefonu a zároveň ho bloknout.
Elektroinstala ce "musí" být před jejím uvedením do provozu zrevidována a revizní technik "musí" vyžadovat např. projektovou dokumentaci, atestaci rozvaděče atd. (jednoduše řečeno).
Zdeněk Friedrich:
Předpoklad, že elměrový rozvaděč je pouze pro jednofázové elměry. Doporučuji, aby se na to někdo (ne ten co už tam byl) na místě podíval, jestli bude realizovatelné (rozměrově) do stávajícího rozvaděče pro jednofázové odběry osadit třífázový.
Deductio:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,1078.msg365593.html#msg365593
Emanuel Kocián:
Navyšte na 1x25 A hlavní jistič, větší 1f už nejde a 3f nedoporučuji. Pro 1+kk by to bylo už zbytečné.
1x25 A je dobré i z toho důvodu, že nejnižší možný paušál je právě za jistič "do 1x25 A". Takže defacto platíte každý měsíc jako kdybyste už dnes měl 1x25 A, ale máte přitom jen 1x15 A.
Doplatíte jen jednorázově za rez. příkon, co činí 10x250 Kč.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana