Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?

<< < (2/2)

Pavel Rotrekl.:
Pokud se použije základový zemnič v jehož blízkosti je použito uzemnění uložené v půdě, je třeba mít na paměti problémy vzniklé rozdílným potenciálem. Viz norma ČSN 33 2000-5-54 ed3, příloha C. Na Slovensku určitě existuje podobná norma.
Projektant nosných konstrukcí (statik) může mít důvod předepsat beton pevnostní třídy C30/37 z důvodu agresivní podzemní vody nebo kvůli výskytu solí u základů vycházejících nad povrch, nebo z jiných důvodů. Tento beton podle některých odborníků na uzemnění nezajišťuje potřebnou vodivost pro uzemnění. Je tedy od statika nutno zjistit o jaký beton půjde, a pak posoudit problémy podle článku C.4 výše uvedené normy.     

ppt.electric:
Zdeněk Friedrich úplne s Vašim názorom súhlasím. Pre vyrovnania potenciálov v budove ma takéto pospájanie aj z môjho pohľadu len výhody. Ja sa len snažím dopátrať k norme, ktorá to predpisuje. Popravde ma tiež zaujímalo, či sa takéto pospájanie robí napr. aj vo výškových budovách na každom poschodí, ak je betónová podlaha resp. strop s výstužou. Alebo sa v praxi  vyhotoví len HUS a k nej sa pripojí  všetko čo je prístupne dotyku. Teda výstuž v betóne ostane bez pripojenia.