Je nutné prepojiť výstuž v betóne s uzemnením domu?
ppt.electric:
Pred časom som sa stretol s videom, ktoré poukazuje na správne vyhotovenie uzemnenia rodinného domu viď.
Zaujímal by ma váš názor na vodič funkčného pospájania, ktorý vo videu spája uzemnenie s výstužou v betóne. Vedel by mi niekto povedať, ktorá norma predpisuje pripojenie výstuže v betóne s uzemnením, tak ako je to vo videu? V 4-41 som našiel len, že je nutné pripojiť vodivé časti, ktoré sú prístupne na hlavnú uzemňovaciu svorku a v 62305-4 sa píše len o nejakom odporúčaní prepájania výstuže s uzemnením.
Zdeněk Friedrich:
V STN to bude obdobné jako v ČSN EN 62305-3 ed.2 čl.5.4.4 a příloze E.
ppt.electric:
Citace: Zdeněk Friedrich 26.08.2022, 09:49
V STN to bude obdobné jako v ČSN EN 62305-3 ed.2 čl.5.4.4 a příloze E.
Ďakujem no čl. 5.4.4 ma nejako stále nepreznačil o tom, že je nutné (len sa odporúča) urobiť prepojenie výstuže s uzemnením. V normách som ešte našiel ako projektovať. resp. vyhotoviť uzemňovač v základoch, no ale ani v tomto odseku som sa nedopátral k vzájomnému prepojeniu uzemnenia a výstuže.
Jirka Dobrovolný:
Citace: Zdeněk Friedrich 26.08.2022, 09:49
V STN to bude obdobné jako v ČSN EN 62305-3 ed.2 čl.5.4.4 a příloze E.
"Bude-li použito armování v betonu jako zemniče,..." Zde ale armování základové desky asi neslouží (primárně) jako zemnič. Ten bude mnohem častěji spíše proveden FeZn páskem v základových pasech. Takže povinnost to spojit asi nebude dána tímto článkem.
Zdeněk Friedrich:
Citace: ppt.electric 26.08.2022, 13:08
no čl. 5.4.4 ma nejako stále nepreznačil o tom, že je nutné (len sa odporúča) urobiť prepojenie výstuže s uzemnením. V normách som ešte našiel ako projektovať. resp. vyhotoviť uzemňovač v základoch, no ale ani v tomto odseku som sa nedopátral k vzájomnému prepojeniu uzemnenia a výstuže.
V projektech se snažím uplatnit, pokud možno nejlepší možné řešení, s využitím stavebních prvků již navržených projektantem stavařem, v daném případě armování v betonu (karisíť). Má to nespornou výhodu i při instalaci MET uvnitř objektu. Pokud děláte pouze to, co dle předpisů musíte a nevyužijete možností ke zlepšení navrhovaného řešení nad minimum doporučené normou, při minimálních finančních nákladech, je to vaše věc. Jenom si dovolím upozornit, že uzemňovací soustava slouží k bezpečnosti celého elektrického zařízení objektu včetně hromosvodu a musí být funkční po celou dobu trvání stavby.
Citace: Jirka Dobrovolný 26.08.2022, 13:20
"Bude-li použito armování v betonu jako zemniče,..." Zde ale armování základové desky asi neslouží (primárně) jako zemnič. Ten bude mnohem častěji spíše proveden FeZn páskem v základových pasech. Takže povinnost to spojit asi nebude dána tímto článkem.
Povinnost to není, ale na videu je návrh jak to udělat správně propojením základového zemniče
s armováním. Ano nemusí to tak být dle normy, ale neudělal by to tak jenom ignorant a ne elektrikář.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana