Jak ČEZ odepne FVE, když systém FV nemá svorku pro připojení N0%?
Vítězslav Žák:
..., upravoval jsem OM pro připojení FVE v RD. V domě je FoxESS AIO. Vše je v jednom boxu, střídač, baterie…na bedně jsou konektory, dovnitř se nejde dostat. Nenašel jsem ale žádný konektor pro připojení , ,krizového HDO,, pro případné odstavení výrobny.
Jak z toho ven? Dalo by se to blokovat rozpinacim stykacem? Nemáte zkušenost?
Martin Kurka:
Citace: Vítězslav Žák 20.08.2022, 09:53
Jak z toho ven?
Lépe a pozorněji číst v anglickém návodu stranu 22 a 23 o řídících signálech DRM.
Povelových signálů mají nadstandardní množství.
Vítězslav Žák:
Moc díky, měl jsem jen polský návod a Googlem přeloženy český. Toto jsem v něm vůbec neregistroval.
Václav Třetí:
Moje osobní zkušenost je, že pokud něco hledám u zařízení, které má návod v angličtině, jdu se podívat nejprve tam. Většinou je informace správná, srozumitelná a obsahuje vše potřebné. Taková už je dnes doba, angličtina je mezinárodní řeč a teprve z ní pak překladač (nebo překladatel) vytvoří další jazykové mutace.
Fuk Tomáš:
Plný souhlas, s tou výhradou, že u zařízení německého původu je ještě lepším a spolehlivějším zdrojem informací návod německý. V překladech jsou vždy chyby.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana