PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?

(1/4) > >>

MiraBlesk:

Má být vodič PE připojen nejdříve na můstek ochranného pospojování a až následně veden na svodič přepětí nebo je to lépe udělat obráceně, tj. přivod nejkratším možným způsobem na svodič přepětí a až následně z něj přiveden vodič PE na můstek ochranného pospojování?


Byt (vícepodlažní dům)
Síť TN-S
Kombinovaná přepěťová ochrana 1+2
Na můstek ochranného pospojování v rozvodnici je přivedeno: doplňkové pospojení procházející bytovým jádrem, doplňkové pospojování koupelny, plynové potrubí, kovový rozvadeč, ...

Jan Hájek:
Pokud máte DEHNshield, je to v montážním návodu:
http://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/2136/42828/eba/3005831/1739_18S_0122_3005831_DSH%20TNC_TNS_TT%20255_WEB.pdf

MiraBlesk:
Je vidět, že DEHNshield má lepší montážní návod než SALTEK :).
Nicméně ani schéma nemusí úplně osvětlit nejlepší způsob montáže.
Pokud chci přiblížit ideálnímu zapojení použiji tzv. V zapojení, kdy vede přívodní kabel (L1,L2,L3 a N) přímo do SPD a odtud na FI či distribuční blok. Vodič PE z přívodu na můstek ochranného pospojování a odtud na svorky SPD. Na jeden dostatečně dlouhý můstek umístit všechny PE z instalace. Ideový plánek přiložen. Pokud bych nejdříve ukončil přívodní vedení na distribučních blocích (mělo by to asi také své výhody),  pak asi nedosáhnu tak dobrých výsledků nebo by to dělal někdo jinak?

Kamil Novák:
Citace: MiraBlesk  20.08.2022, 13:16

Je vidět, že DEHNshield má lepší montážní návod než SALTEK :).

To snad není žádné překvapení...
A pro pobavení publika přikládám snímek, jak se také dá zapojit SPD.
Vyfoceno o víkendu na Slovensku.
Omlouvám se tamním "normálním" elektrotechnik ům, ale prostě je to tak...

Martin Kurka:
A to je škoda, že nemohli dát všechny přívody spodem ;). Saltek tam oproti Dehnu nemá tolik šroubků, tak neměli takové možnosti. Prostě jak říká Horác, Dehn je Dehn.

Asi jsou zblblí ze solárních elektráren a z přepěťovek na vyšší DC napětí v Y zapojení.