Ktore prvky vadia prenosu vf signalu (Powerline adapter)?
Marek Podmaka:
Snazim sa pomocou Powerline adapterov dostat internet z bytu (5.poschodie) do garaze (-1.poschodie), ale neuspesne. Powerline funguju na frekvenciach do cca 20 MHz, v sucasnosti uz nemaju problem ani s prenosom medzi roznymi fazami (ale skusal som vsetky kombinacie, aby som trafil rovnaku fazu), oficialne max. vzdialenost je 300m. V mojom pripade ide odhadom o dlzku kablov do 50m.
Komplikaciou je, ze signal musi prejst z bytu cez moj elektromer (tiez na -1.poschodi) na elektromer spolocnych garazi a az nasledne na zasuvku. Prudove chranice nikde po ceste nie su. Je mozne ze to musi ist este cez hlavny deon (to tam nevidim lebo realita je ina ako schema), v tom pripade by to islo aj cez medenu zbernicu (ktorej rozmery a vzdialenosti medzi fazami asi nepraju vf signalu). Moj elektromer je este "hlupy" (aj ked s LCD displejom), garazovy elektromer je uz IMS s antenkou.
V com (akom prvku/pristroji, prip. v tom ze v stupackach idu spolu vodice 20 bytov vedla seba) moze byt problem ze signal vobec neprejde? Kolega v inom meste uz dlho prevadzkuje powerline adaptery medzi 2 rodinnymi domami cez ulicu, cize tiez cez 2 elektromery a stare pripojky do domov vzduchom, takze minimalne niektore elmery tomu problem nerobia.
Peter Munka:
Nemoze byt problem s prepatovou ochranou napriklad ? Zvazili ste aj moznost natiahnut si optiku z bytu do garaze (v podstate nacierno, ale na rozdiel od metaliky nemoze nik namietat voci bezpecnym vzdialenostiam vedeni rozneho druhu).
Nespominate detaily, ale tusim novu bytovku, staru max 10 rokov.
Jiří Schwarz:
VF signál může ovlivnit několik věcí, mimo jiné např.:
- signál oslabí indukčnost vložená do vedení. Dost toho "zastaví" klasické elektroměry (vzor Křižík), které obsahují proudovou cívku. Elektronické už takový vliv nemají
- nějakou indukčnost představuje i oddělovací tlumivka mezi jednotlivými stupni ochran proti přepětí (pokud je použito)
- ale elektronika v elektroměru může mít shodnou frekvenci procesoru, sběrnice... (přímo nebo nějaká harmonická) a to zahltí vstup přijímače a výrazně omezí jeho citlivost
- pak se může stát, že i úplně jiná elektronika produkuje něco, co dokáže rušit, zahltit přijímač
- vf signál "zkratuje" kapacita paralelně na rozvodu. Kromě kapacity vlastního rozvodu tam hrají roli i kapacity různých vstupních filtrů připojených zařízení, tam pak hraje velkou roli provedení filtru, délka přívodu...
- a tady pozor i na různé prodlužovačky s vícenásobnou zásuvkou, pokud mají nějaké ochrany a filtry,...
Zdeněk Mazač:
Při použití adaptérů Power Line je důležité mít ověřeny přechodové odpory a impedanci sítě
Marek Podmaka:
Prepatovu ochranu v byte nemam a v rozvadzaci (a v scheme) ju tiez nevidim. Predlzovacky som nepouzival, skusal som zasuvky priamo v stene co najblizsie k rozvadzacu (aj v byte aj v garazi). Bytovka ma cca 15 rokov. A ano, kamarat mi uz ponukol ze mi natiahne optiku, ale netusim kadial, kedze ziadne viditelne stupacky nemame a neviem ako je to v stene vedene, ci by sa to tam dalo natiahnut alebo su tam nejake protipoziarne prepazky alebo nieco...
Este ma napadlo zneuzit "telefonny" drot, kedze telefon nemam zavedeny, ale to by som musel zistit u spravcu kde tie vedenia koncia a ci tam mame pristup (predpokladam nejaku skrinku uzamknutu Telekomom, aj ked logika mi hovori ze samotne vedenie z bytu do skrinky je v nasom vlastnictve, takze by sme teoreticky mali mat pravo si ho zapojit kam chceme...)
S tou kapacitou/indukcnostou by teoreticky mohla byt problemova ta zbernica (na fotke), inac tam okrem isticov a elektromerov naozaj nic ine nie je (okrem vertikalneho vedenia v stupacke spolocne pre 16 bytov). Podla schemy (aj v skutocnosti) je tam 63A istic zapojeny priamo na privod do budovy (mimo hlavny deon). Kedysi mal aj vlastny elektromer, ktory tam uz nie je. Okrem toho je za deonom 50A istic (podla schemy s vlastnym elektromerom) na ktory su pripojene spolocne priestory a garaze. Povodne chceli mat oddelene spolocne priestory (rozpocitane na vsetkych vlastnikov bytov) a garaze (rozpocitane len na vlastnikov garazi), ale teraz sa na garaze pouzivaju podruzne merace. Cize z 2 elektromerov zostal len jeden a neviem ktory z tej schemy to je (ci pred deonom alebo za).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana