Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
Martin Dostál:
Stroj s motory a vnitřní elektronikou je připojen na zásuvku 32A třemi fázemi a ochranným vodičem, N je ve stroji nepřipojen.Pok ud se stroj vypne hlavním vypínačem(mechanický otočný, vypíná všechny fáze přívodu a je opravdu první na vstupu do stroje), vybaví proudový chránič 30mA.Dojde zřejmě k přechodovému stavu, to se špatně hledá důvod.Napadá vás proč?Mechanicky dochází samozřejmě k postupnému odpojování jednotlivých fází, zaměnit je nepomáhá.
Tomas M.:
Můj tip je, že ve stroji s motory jsou měniče a ty mají nějaké EMC filtry, což je v podstatě soustava kondenzátorů propojených mezi fázemi a i mezi fázemi a PE. Tudy uniká proud, který zhazuje chránič. Největší úníky bývají při zapnutí a při vypnutí .. Není to závada, je to vlastnost.
Osobně bych proudový chránič vyhodil, pokud to situace umožňuje, případně je nutno použít zpožděný proudový chránič - doporučován mi byl typ G, nicméně ten zase teoreticky nereaguje na pulzní unikajicí proud...
Jiří Schwarz:
Pokud má odběr výrazně indukční charakter, může nějaká špička mít vliv na reakci nějaké ochrany proti přepětí. Chránič S nebo G by nemusel být tak rychlý aby reagoval
Pokud to nedělal nový stroj, ale až po nějaké době provozu, nedá se vyloučit i nějaká "stopa" mezi fází a nějakou konstrukční částí spojenou s PE, cesta, která za provozu "nevede", ale oblouk si ji vybere jako "náhradní zhášecí cestu"
Martin Kurka:
Citace: Tomas M. 18.08.2022, 19:06
Můj tip je, že ve stroji s motory jsou měniče a ty mají nějaké EMC filtry, což je v podstatě soustava kondenzátorů propojených mezi fázemi a i mezi fázemi a PE. Tudy uniká proud, který zhazuje chránič. Největší úníky bývají při zapnutí a při vypnutí .. Není to závada, je to vlastnost.
Přesně tak, toto zákonitě dělají nejen měniče, ale i výkonové impulzní zdroje s filtrem na vstupu.
A také proto například Elfis dělá 2 druhy filtrů, jedny normální a jedny pro spolupráci s proudovými chrániči. Mají sníženou kapacitu bezpečnostních Y kondenzátorů připojených na PE.
A proto například Eaton dělá proudové chrániče FRCmM typu F speciálně pro frekvenční měniče . Mají kromě jiných vlatností i sníženou citlivost na impulzní chybový proud při rozběhu / vypínání a mají zvýšenu odolnost na rázové proudy. Je to takové zvláštní G kombinované s B.
Kromě ceny a dodací lhůty jsem s nimi spokojen, tento problém se jimi spolu se speciálním odrušovacím filtrem podařilo vyřešit i u jednofázově napájeného měniče, kde je tento problém ještě palčivější - tam asymetrická složka rušivých proudů obsahuje i výrazné středofrekvenč ní harmonické .
Mimochodem některé frekvenční měniče s integrovaným odrušovacím filtrem mají uvnitř mikropřepínač, kterým se dá odpojit interní odrušovací kondenzátor na PE. Aby při použití externího odrušováku nebyla kapacita proti zemi zdvojená a unikající proud veliký.
Milan Hudec:
Např.Eaton u PF7 30mA takové zapojení bez N zapovězuje, a to právě z podobných důvodů.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana