Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?

(1/3) > >>

Lukáš Matějka:
V mnoha videích z Anglie a hlavně z Ameriky jsou vidět kabely s dvěma izolovanými žilami (L, N) a neizolovaným měděným PE. Proč se ú nás PE izoluje, když stejně skončí nakonec připojený k zemnícímu kolíku nebo vodivým krytům a tedy snadno přístupný doteku.

Miroslav Minařík:

Související ...
... takto barevně označený vodič dá použít k mnoha účelům a ty se musí rozlišovat! Musíme znát typ sítě a požadavky zařízení které takovým vodičem spojujeme. Jak se rozhodovat v případě, že si nejsme jistí, popisuje Karel Dvořáček zde!
https://elektrika.cz/data/bleskovky/q-kdy-se-musi-vodic-pe-uzemnit/eview

Václav Třetí:
Holý vodič PE je v USA a Kanadě obvyklý v pevných instalacích a je označován G. Pokud má izolaci, což je ve slaněných šňůrách, je tmavě zelený.

Proč tomu tak je - je to dlouholetý zvyk, jejich barevné značení vodičů je výrazně starší než Evropské, které vzniklo až v rámci EHS na začátku 70. let. Do té doby panoval v Evropě zmatek, kdy např.  červený vodič byl v GB fáze, za to v Německu PE!

Také naše staré barevné značení obsažené v ČSN ESČ 1950 A ČSN 34 10 10 ed. 1965 vycházelo z amerického vzoru, zřejmě právě kvůli evropské roztříštěnosti . Pouze ten holý ochranný vodič jsme nepřevzali, jistě kvůli tomu, že byl dlouhá léta také vodičem kombinovaným s pracovním.

P.S. Můj osobní názor, proč nemá v USA ochranný vodič izolaci vychází z myšlenky, že nikdy nebyl používán jako PEN
       

Martin Kurka:
Pracovní izolace na PE se také dobře podílí na elektrické pevnosti pracovní izolace fázových žil vůči zemi a teda zodolňuje celý kabel. Napěťové namáhání distribučních a instalačních kabelů v Evropě je proti USA vyšší. Izolací na PE se též se zmenší kapacita fázových žil proti zemi.

Ale i dnes u nás seženete kabel, kde je PE vodič neizolován - kocentrické kabely. Tam je PE vodič ve formě pláště, aby měl kabel co nejmenší kapacitu a co nejméně vyzařoval rušení zejména z měničů.



Václav Třetí:
Citace: Martin Kurka  09.08.2022, 12:08

Napěťové namáhání distribučních a instalačních kabelů v Evropě je proti USA vyšší. Izolací na PE se též se zmenší kapacita fázových žil proti zemi.



To je také jedno z hledisek, běžná americká napětí jsou 120V, 120/208V nebo 120/240V.