Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?

<< < (2/2)

Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec  20.07.2022, 08:47

V podstatě geniální obchodní tah (dance)


Přesně takto to vidím i já.

Václav Třetí:
Do obvodů je třeba přidat mrvítka, aby byla práce a kšeft stále.

Vojtěch Běhunčík:
Citace: Václav Třetí  19.07.2022, 19:43

... Už mnohokrát jsem se setkal s vyhřátými zkorodovanými šroubky na klasickém věnečku. Slabá zinková vrstva se odpaří a můstek zkoroduje. Nemusí to být nutně vlivem hliníkových vodičů, setkal jsem se s tím i u měděného vodiče.
Ano - v panelákoých bytech s PEN (TN-C) byly klasické věnečky u bytového jádra pod stropem, příhodně umístěné v dosahu zatečení z výše položeného bytu.
Pak zkorodoval i ten měděný PEN vodič na věnečku a bylo na nehodu zaděláno.

Pavel Horský:
Citace: Vojtěch Běhunčík  20.07.2022, 15:35

Ano - v panelákoých bytech s PEN (TN-C) byly klasické věnečky u bytového jádra pod stropem, příhodně umístěné v dosahu zatečení z výše položeného bytu.
Pak zkorodoval i ten měděný PEN vodič na věnečku a bylo na nehodu zaděláno.


A nebo ACIDUR přímo ve stoupačce bytového jádra. Krabice většinou s nedotaženými víčky, chybějícími šroubky a nebo s porušením izolace vývodek po výměně, nebo doplnění kabelu. Když k tomu ještě přidáme to, že se na onen okruh přidala pračka, sučička, trouba, myčka, varná konvice, kávovar....pak je na průser parádně zaděláno. Co já se nachodil po těchto bytech..... No, ale už ej to za mnou. Dnes už jen radím  (dance) :)

Navigace