Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?

(1/2) > >>

Marek Lorenčík:

Co vše může být za následek špatně zašroubovaného vodiče v rozbočovací krabici?
Může být následek koroze?
A co poté, když už je zde koroze na kontaktech, je zde vyšší pravděpodobnos t ohně?
Mohou tomu blbnout elektrická zařízení např. samovolné vypínání?

Miroslav Minařík:
Pokud píšete koroze, ta se týká především hliníkových vodičů, které na vzduch čase korodují, proměňují se v prášek, hliníku úbývá. Ve vzniklé mezeře to začíná jiskřit a vodič se zahřívá. Podle uložení vedení se stávají různé situace. Možná ta lepší je, když se jádro protaví izolací a vznikne zkrat. V případě, že provozovatel nebyl manták a skutečně obvod správně jistil, vybaví jistič, pojistka. To se stalo v rozvaděči jednoho našeho starého domu.

Když si představím podobnou situaci u vedení na půdě nebo seníku a s hřebíkem místo pojistky, tak si majitel připravil opravdu "horkou chvilku".

Ale hliníkové vodiče nacházíme především v soukromých skanzenech (včetně panelových domů). Pokud bude z nějakého důvodu jiskřit měděný spoj, situace podobná, jen ta koroze není tak pravděpodobná jako u hliníkových vodičů.

Pokud se tedy myšlenkami vrátíme ještě k hliníků, pak ten byl používán dvouvodičově (nulováním),    tedy kdy byl k uzavření obvodu (N) a jako ochranný vodič (PE) používán jediný vodič (PEN). Tento zločinný systém ušetřil jeden vodič avšak problém zvaný "přerušený PEN" zde na portále byl popsán mnohokrát. Následků je mnoho. Od spálených motorů po smrt obyvatelů. Více sleduj zde!

A nyní zpět měděným vodičům. V roce 2006 jsem v L.A. poslouchal přednášku na téma oblouková ochrana (AFDD). Tehdy jsem nechápal co Amíci blbnou, ovšem když jsem pak v Nevadě viděl elektroinstala ce v dřevostavbách, pochopil jsem. Průměrnou letní teplotu si vygůglíte, odhaduji  nad našich 40°C. Tedy jiskření nežádoucí. Tato novinka dolétla do Evropy rychlostí světla za 15 roků. Sice Česko má do Nevadské pouště daleko, ovšem situace, kde může vzniknut požár je také dost!

A tak proti jiskření používáme bezšroubové Wagosvorky. Nemusíme dotahovat. A komu je to málo, může si přidat ochranu AFDD.

Tak to jsem vysypal na první dobrou. O poruchách elektronických zařízeních vliven špatných spojů se může rozepsat někdo jiný. Myslím, že Martin Kurka bude mít hned několik scénářů!

Václav Třetí:
Záleží čeho korozi tazatel myslel. Už mnohokrát jsem se setkal s vyhřátými zkorodovanými šroubky na klasickém věnečku. Slabá zinková vrstva se odpaří a můstek zkoroduje. Nemusí to být nutně vlivem hliníkových vodičů, setkal jsem se s tím i u měděného vodiče.

Pavel Horský:
V každém případě je to stav el. instalace, kdy díky velkému přechodovému odporu a patřičné výši proudu, který přes tyto spoje protéká, dochází k produkci velmi vysokých teplot a následnému požáru.

Kolega Minařík píše o možnosti použití ochrany AFDD.
Za mě, co jsem měl možnost vidět, je to hodně málo muziky za opravdu hodně peněz.
Stačí provádění pravidelné údržby, kterou "všichni" zanedbávají a pak se diví, když už je pozdě.

Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský  20.07.2022, 08:23

V každém případě je to stav el. instalace, kdy  velkému přechodovému odporu a patřičné výši proudu, který přes tyto spoje protéká, dochází k produkci velmi vysokých teplot a následnému požáru.

Kolega Minařík píše o možnosti použití ochrany AFDD.
Za mě, co jsem měl možnost vidět, je to hodně málo muziky za opravdu hodně peněz.
Stačí provádění pravidelné údržby, kterou "všichni" zanedbávají a pak se diví, když už je pozdě.

První generace AFDD vybavovala furt, takže ji nechtěl nikdo, poslední nevybavují skoro vůbec, tak už ji nechtějí jen zasvěcení, přičemž těch je málo.
V podstatě geniální obchodní tah (dance)