Je norma, která řeší vzdálenosti elektrického zařízení od expansní nádrže?
Martin Novák - Zbůch:
jeden človíček si nechal nainstalovat tepelné čerpadlo s fotovoltaikou, akumulační nádrž, bojler a potom je tam vnitřní jednotka, která to vše ovládá. Instalatéři vše propojili a na mě je abych to zapojil elektricky. Nad tu vnitřní jednotku však dali expansní nádrž topení, což se mi moc nelíbí. Ta jednotka má nahoře otvory pro chlazení, ale je odsazená asi 40 cm od zdi. Je norma, která řeší vzdálenosti elektrického zařízení od expansní nádrže a podobnou problematiku? Mám přístup do norem, ale nic jsem k tomu nenašel.
David Hruda:
Co by ten odstup elektrického zařízení od expanzky měl řešit?
Martin Novák - Zbůch:
Je to zařízení, kde je tlak a může z něho stříkat voda. Když prorezne, nebo tam bude nějaká materiálová vada. Ten člověk se ptal, zda je podle norem, když je to nad tím. Já bych si to tam nedal, ale jestli to nějaká norma řeší, to nevím. Proto se ptám.
David Hruda:
Pokud budete uvažovat tímto způsobem, nemůžete nikdy nikam nic instalovat. Každá trubka může prasknout, střechu může odnést vítr, může přijít povodeň...
Normy berou v úvahu běžné provozní stavy, ne havárie.
Martin Novák - Zbůch:
Díky za odpověď.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana