Pomohou satelitu při malé vzdálenosti od svodu i třeba 3m HVI?
Jan Yossarian:
Na obrázku je typický výsledek dvou dodavatelů, kterým na tomto stavu talíře v tak malé blízkosti není nic divného. Prý jsou horší stavy. Jinak velice pěkný dům. Majitel také netuší co jej může potkat. Pokud mu to neřeknu sám ...
Jak by to šlo spravit? HVI musí být v nějakém uceleném stavu nebo že by to nějak šlo?
Jan Franěk:
https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Montazni_navody/Ochrana_pred_bleskem_a_uzemneni/hvipower.pdf
Projděte si montážní návod kabelu HVI. Obzvlášť upozorňuji na oblast koncovky ;)
Tam najdete odpověď na vaši otázku. NIcméně ve vašem případě to nepomůže zcela jistě, protože se jedná o plechovou krytinu, tedy bude potenciál blesku úplně všude, mezi deskami bude probíhat jiskření a tak podobně. Navíc touto krytinou prochází i kabely satelitu a přeskok na ně je téměř jistotou.
V podstatě bývají řešením dvě cesty. První je spojit vše se vším na jeden potenciál. Druhá, pro váš případ vhodnější, by byla instalace oddálených jímačů s vodiči HVI. Ale z jedné fotky se to nedá vše na 100% posoudit
Pokud by investor po vysvětlení bezpečnostního problému měl zájem o řešení, obrátil bych se v každém případě na zkušeného projektanta.
Jiří Schwarz:
S tím spojením "všeho se vším" bych byl opatrný. On ten koax od satelitu by vytvořil něco jako slepý svod a je otázkou kudy vede, kde končí, co je okolo...
A pokud by byl přes TV galvanicky spojen s PE (PEN), pak by to byl svod vnitřkem objektu s naprosto nevyhovujícím průřezem
Jirka Dobrovolný:
Bylo by rozumnější dát tu anténu do LPZ 0B, tedy třeba na štít.
Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz 19.06.2022, 22:39
S tím spojením "všeho se vším" bych byl opatrný. On ten koax od satelitu by vytvořil něco jako slepý svod a je otázkou kudy vede, kde končí, co je okolo...
A pokud by byl přes TV galvanicky spojen s PE (PEN), pak by to byl svod vnitřkem objektu s naprosto nevyhovujícím průřezem
Ano Jirko. Jasně ale píšu, že je to celé na nový projekt, kde bude navržená ochrana "na míru" konkrétní situaci. Máme jednu fotku, celkem malého výřezu střechy a předpokládám že toho bude ve finále k řešení ještě více. TO, že by tam ještě měly být svodiče přepětí na rozhraní zón a tak dále, není ale předmětem otázky, stejně jako slepý svod a podobně. Odpověď byla všeobecná a především k tématu. Tématem je využití vodiče HVI v délce 3m okolo anténních kabelů. Nejde o "naprojektování" správného řešení ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana