Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?

(1/2) > >>

Vlado Konrád:
K rozvodm VO bol pripoložený kábel CYVY 2x4 ktorý má slúžiť na verejný rozhlas. Investor požaduje ,   aby cez stožiar VO bol okrem prívodu pre svietidlá vedený aj vývod na tlakové reproduktory a vo výške cca 5m cez navŕtanú  prechodku v stožiari a bol pripojený reproduktor. Odbočenie z rozhlasu si predstavuje pod svorkovnicou VO svorkami ,   zatiaľ nie je jasné akými. Nemnám z toho dobrý pocit. Ako to vidíte vy?

PS: to že stratí záruku na výrobok. stožiar VO neriešme

Pavel Čermák:
Co ale je třeba řešit, je síťový brum v reproduktorech při dlohých soubězích kabelů VO a
rozhlasu. Jinak při použití oddělených svorkovnic bych v tom problém neviděl.

Lukáš Rotrekl:
Vzhledem k tomu, že místní rozhlas se zpravidla využívá při vypnutém VO t.j. během dne, tak s brumem problém asi nebude. A i ze zkušenosti se dá říct, že vzhledem ke kvalitě přenosu MR není problém zhoršená kvalita zvuku při současném servisu MR a VO, kdy je oboje spuštěno pro současnou kontrolu.
Stejně tak u 100V rozvodu rozhlasu vedeného kabely CYKY nějak nevidím konflikt dvou napěťových úrovní.
Pokud máte obavu o záruku na stožár VO, nechte si tam ten prostup udělat rovnou ve výrobě.

Václav Třetí:
Pokud vlastnosti izolace u obou použitých kabelů vyhovují vyššímu z použitých napětí tak nevidím problém. Svorkovnice by měly být oddělené, řádně označené a s dostatečným IP. Co se brumu týká, vidím problém u dlouhých rozvodů zejména v uložení kabelů ve výkopu v zemi - co možno nejvíce je oddálit. Propojení od svorkovnice ve stožáru k repro lze případně provést stíněným kabelem. Společný provoz VO a 100V MR rozhlasu není častý, může vzniknout v zimním období, kdy se svítí již od 16 hod. a v některých obcích se hlášení konají kolem 17. hod.

Zdenek Skotnica:
Citace: Vlado Konrád  14.06.2022, 17:10

K rozvodm VO bol pripoložený kábel CYVY 2x4 ktorý má slúžiť na verejný rozhlas. Investor požaduje ,    aby cez stožiar VO bol okrem prívodu pre svietidlá vedený aj vývod na tlakové reproduktory


Doporučuji tam dát tlakové reproduktor které mají na primární straně trafa ještě v sérii svitkový kondenzátor MKT. Dost to potom snižuje případný brum.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana