Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?

<< < (2/5) > >>

František Štědronský:
Hodně natočeno, cca  1500kW, za jak dlouho nevíme,  přišel na to pracovník EGD, když plomboval po poškození přírodního kabelu do domu.
Řekl, že jako zatím nic neviděl a ať si to opravíme.  :-[
Tak si myslím, že zapojení bude dobře.
Na přivodním kabelu do domu jsem naměřil Riso 0.99Mohm, nechal jsem ho vyměnit,  ale nemyslím si, že to s tím souvisí.

Miroš Jan:
Přívodní kabel do elektroměráku?
Nebo kabel z elektroměráku do domu?

František Štědronský:
Z elektroměráku do domu

Vlado Konrád:
Tak potom  všetko čo vykurovalo zem zaplatili vy. Priateľovi plch na chate poškodením izolácie v búde ,  spôsobil škodu 2400 Eur. Bol šikovný, chata nezhorela. Ptriateľ účet musel zaplatiť

Rozvodak:
Citace: František Štědronský  14.06.2022, 15:47

Hodně natočeno, cca  1500kW, za jak dlouho nevíme,  přišel na to pracovník EGD, když plomboval po poškození přírodního kabelu do domu.
Řekl, že jako zatím nic neviděl a ať si to opravíme.  :-[
Tak si myslím, že zapojení bude dobře.
Na přivodním kabelu do domu jsem naměřil Riso 0.99Mohm, nechal jsem ho vyměnit,  ale nemyslím si, že to s tím souvisí.


Jestli vám nezaměnili přívod /odchod při výměně kabelu.

Pracovník distribuce to nechal být že si to máte spravit sami? To snad ne..   :D To se buď uzavře záznamem o ND nebo vymění vadný přístroj.