Proč elektroměr u RD bez jakékoli výrobny, elektrárny počítá přetoky?
František Štědronský:
Nemáte někdo nápad, proč elektroměr u rodinného domu bez jakékoli výrobny, elektrárny, panelů neustále přičítá přetoky do sítě v kolonce D? (Legenda za displejem - VT, NT, D)
Miroš Jan:
No tak pokud ten elektroměr, má jako snímač, Rogovského cívku, a za tím elektroměrem, je hafo spínaných zdrojů, tak to je možné.
František Štědronský:
Novostavba, LED osvětlení, tepelné čerpadlo + ostatní spínané zdroje.
Existuje způsob, jak to zastavit a nebát se sankce distributora?
Miroš Jan:
Osobně se domnívám, že by to mohlo jít, vhodnou kombinací tlumivky a kondenzátoru. Ale tam je asi potřeba vědět co se vlastně v té síti děje. Nejlepší způsob je, osadit kvalitní analyzátor sítě se záznamem a měřit. Na základě změřených údajů, navrhnout filtraci.
To asi jedinej způsob, jak potlačit vyšší nežádoucí harmonické.
Připouštím že v tomto trochu plavu. :(
Rozvodak:
Citace: František Štědronský 14.06.2022, 07:29
Nemáte někdo nápad, proč elektroměr u rodinného domu bez jakékoli výrobny, elektrárny, panelů neustále přičítá přetoky do sítě v kolonce D? (Legenda za displejem - VT, NT, D)
Chybné zapojení?
Kolik to připisuje za jak dlouho?