Jaký potřebuji konektor/zásuvku na pohyblivý přívod pro DALI?
jkt:
Připravuji do bytu osvětlení řízené přes sběrnici DALI. Mimo klasického třípólového rozvodu jsou tam dva vodiče navíc, které ale nejsou SELV, protože nejsou bezpečně izolované od sítě. Jak se správně řeší rozebíratelné napojení pro takovéto moduly osvětlení? Primárně mě zajímá zamontování do nábytku, případně zásuvka pro stojací lampy. Jaký konektor se na to dá legálně a bezpečně použít?
Našel jsem sérii Wago Winsta, která se k tomu obvykle používá v podmínkách stropů kanceláří. Nejlíp asi Wago 890-2115 (https://www.wago.com/gb/pluggable-connectors/snap-in-plug/p/890-2115), je to verze pro montáž do panelu a vypadá, že před dotykem celkem chrání. Myslím, že by se to dalo "nějak ubastlit", zacvaknout do pevnějšího víka nějaké hluboké krabice, ale nemyslím si, že můj hack je nutně bezpečný. A upřímně, nevypadá to jako konektor, který je dělaný na použití jako zásuvka 20cm od země.
Potřebuji to na dvě místa, jednak na horní stranu dřevěné skříně, kde to asi jde řešit i pevným přívodem, a zadruhé na osvětlení zabudované do čela postele. Zdroje/předřadníky/ECG, které chci použít, jsou z rodiny OSRAM OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 (https://www.osram.com/ecat/CV%20Power%20supplies%20with%20DALI-Constant%20Voltage%20-%20Dimmable-Constant%20Voltage%20-%20Indoor-LED%20Drivers-Digital%20Systems/com/en/GPS01_1120021/ZMP_3485038/), podle značek jsou košer pro hořlavé povrchy i k zabudování do nábytku.
Existuje něco, co se dá přidělat na zeď, odolá pokusům mimina či zvídavého staršího děcka se šroubováčkem na šťourání, a projde revizí?
Alternativa A je samozřejmě ošklivá krabice na zdi, v ní zdroj, a z ní vedených až výstupních 24V pro LEDky. Alternativa B je klasická flexošňůra na napájení, a bezdrátová distribuce pro DALI, ale já rádia hodně nerad.
(DALI osvětlení v nábytku -- jaký konektor/zásuvku na pohyblivý přívod?)
Otakar Dosbaba:
Použil bych zásuvku WP5/EH https://eshop.elektrobecov.cz/zasuvka-konektorova-panelova-wp5-eh-PID102291.html s protikusem WP5/M https://eshop.elektrobecov.cz/zastrcka-konektorova-kabelova-wp5-m-PID102276.html . Jiná možnost, než zásuvku vmontovat do hranatého víčka, či záslepky příslušného designu od extra hlubokých instalačních krabic 68 (KPR 68), popř. kovového panelu, asi nebude.
Petr Chalupa_:
Já bych použil klasickou ethernetovou zásuvku, pěkně do krabice a rámečku hned vedle připravené napájecí zásuvky. Dali se běžně tahá UTP kabelem, tak by to bylo zakončeno krásně bez bastlení a za pár korun. Pro štítkek na ETH zásuvce bych vytiskl "DALI" a je to. Ethernetové zásuvky (RJ45) se v průmyslu běžně používají i na jiné sítě, než ethernet.
jkt:
Citace: Petr Chalupa_ 28.05.2022, 21:56
Dali se běžně tahá UTP kabelem, tak by to bylo zakončeno krásně bez bastlení a za pár korun.
Nezlobte se, ale tohle je nebezpečný nesmysl a bastl. DALI není SELV, je nutno zajistit stejnou ochranu (izolaci, ochranu proti dotyku, atd) jako u síťového napájení. Do RJ-45 zásuvky snadno strčíte prst, to samozřejmě rozhodně nevyhovuje.
jkt:
Citace: Otakar Dosbaba 28.05.2022, 15:07
Použil bych zásuvku WP5/EH https://eshop.eeee.cz.cz/zasuvka-konektorova-panelova-wp5-eh-PID102291.html s protikusem WP5/M https://eshop.eeee.cz.cz/zastrcka-konektorova-kabelova-wp5-m-PID102276.html . Jiná možnost, než zásuvku vmontovat do hranatého víčka, či záslepky příslušného designu od extra hlubokých instalačních krabic 68 (KPR 68), popř. kovového panelu, asi nebude.
Odkazy nefungují, ale WP5/EH je podle všeho IP68 konektor pro připojování solárů, díky, to je dobrý nápad. Tušíte, jak je to s ochranou proti dotyku? Přece jenom klasická 230V zásuvka má dnes clonky, které vcelku fungují proti děcku se šroubovákem, atd. Jak je to u těchto konektorů?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana