Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
Petr Bulka:
Řeším problém s ovládáním světelneho okruhu, konkrétně ze čtyř míst, zákazník zvolil variantu vypínačů, které jsou dostupné pouze v provedení č.6 (jiné neakceptuje)
https://eshop.neno.cz/trubkove-rozvody-aldo-bernardi/nastenny-otocny-vypinac-retro-mosaz/
Zkoušel jsem hledat nějaké chytré relé, ale bohužel jsem nenašel variantu, která by pro danou situaci vyhovovala. Setkal se někdo ze zkušenějších s podobným požadavkem?
Milan Hudec:
Citace: Petr Bulka 26.05.2022, 17:46
Řeším problém s ovládáním světelneho okruhu, konkrétně ze čtyř míst, zákazník zvolil variantu vypínačů, které jsou dostupné pouze v provedení č.6 (jiné neakceptuje)
https://eshop.neno.cz/trubkove-rozvody-aldo-bernardi/nastenny-otocny-vypinac-retro-mosaz/
Zkoušel jsem hledat nějaké chytré relé, ale bohužel jsem nenašel variantu, která by pro danou situaci vyhovovala. Setkal se někdo ze zkušenějších s podobným požadavkem?
Jj, dělal jsem, strojek lze upravit na "tlačítko", vyžaduje to hodinářskou práci, ale jde to.
Co jsem však již nedal, byla absence zemní svorky, přičemž s ohledem na design prakticky nešla dotvořit, tak jsem tenkrát od díla utekl.
Petr Liskar:
Citace: Petr Bulka 26.05.2022, 17:46
Řeším problém s ovládáním světelneho okruhu, konkrétně ze čtyř míst, zákazník zvolil variantu vypínačů, které jsou dostupné pouze v provedení č.6 (jiné neakceptuje)
https://eshop.neno.cz/trubkove-rozvody-aldo-bernardi/nastenny-otocny-vypinac-retro-mosaz/
Zkoušel jsem hledat nějaké chytré relé, ale bohužel jsem nenašel variantu, která by pro danou situaci vyhovovala. Setkal se někdo ze zkušenějších s podobným požadavkem?
Pro systémovou instalaci toto není žádný problém.
Pokud je v chodu stávajícího strojku stav, kdy jsou oba kontakty strojku rozepnuty, pak je to snadno řešitelné pomocí jednoho paměťového relé MR41.
Přeškolit strojek na funkci tlačítko je též cesta, buď mechanicky, nebo pomocí lokální "inteligence" - třeba pomocí podomítkového modulu AMR-DI2RDO2...
Lukáš Rotrekl:
Pokud jste někde na začátku a nemáte kabeláž, tak z nich udělat 4x ř. "1", ovládající 4 relé s dvojicí přepínacích kontaktů v rozvaděči, schované skříňce někde ....
Petr Bulka:
Kabeláž ještě není připravena.
Přes noc mě napadla podobná varianta, jako doporučil pan Rotrekl, použit pouze 2 relé s dvojicí přepínacích kontaktů, ovládaných dvěma vypínačema, zapojených jako ř. "7". Samozřejmě schované v rozvaděči. Akorát mám strach z životností relé, protože v určitých polohách vypínačů budou dlouhodobě sepnuta a nerad bych aby shořela.
Instaloval jsem pouze Finder a už se jich pár měnilo. Jde mi hlavně o spolehlivost.
Máte zkušenost s nějakým relé, které vydrží dlouhodobé napájení civky?
Absence zemní svorky je problém, strojek jsem ještě fyzicky neviděl, dobrá připomínka. Zkusím kontaktovat výrobce.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana