Je možné spojit spojit vodiče kvůli posílení přívodu?
Tomáš Pepíček:
Zákazník potřebuje pro jedno 3f zařízení cca 50A na fázi, ale v místnosti se vyskytují pouze zásuvkové boxy s jištěním na 32A. Je možné např. dva zásuvkové rozvaděče zrušit, spojit vodiče a dosáhnout tím dostatečného průřezu vodičů pro výše psané proudové zatížení? Vše je napojeno z jedné rozvodny. Bohužel instalace nového kabelu by byla v současnosti složitá. Jednalo by se o dočasné řešení. Odporuje to některé normě?
Milan Hudec:
Za splnění normativních podmínek ano, u "silných" rozvodů je to běžná věc.
Limitním místem je dokonalé propojení vodičů, předpokládám ve vašem případě cca.6, 10mm, použil bych bloky HLAK, jsou velice kvalitní...
Rozhodně vodiče nespojovat nějakým debilním můstečkem nebo v klícce jistícího prvku.
Miroš Jan:
Tak tak, Milane svatá pravda. ;)
Jiří Schwarz:
Ono to nemusí být úplně jednoduché dodržet podmínky aby vodiče měly stejnou (srovnatelnou) vodivost (průřez. délka, minimalizace přechodových odporů...), aby se proud správně rozdělil do jednotlivých vodičů. aby ten nejvodivější toho nepřenášel tolik, že by došlo k jeho přetížení
Juraj Rojko:
Je možná varianta samostatně jištených kabelů s mechanicky spřaženými jističi?