Je skříň se svodiči rozvaděčem nebo nikoliv?
Lukáš Rotrekl:
Situace:
Dvě části technologie ve dvou objektech, v každé rozvaděč, propojeny kabeláží, silové napájení, zálohované napájení, smyčka nouzového stopu, datová kabeláž, .... na všem svodiče, na jedné straně ve sklepě pod rozvaděčem na druhé v technologickém kanále na vstupu do dieselovny. Jak se postavit k těm krabicím se svodiči?
Vzít to prostě jako krabici, označit ve výkrese, i v reálu nějak, vyspecifikovat obsah, případně i schéma s čísly kabelů, ale nijak neřešit co to je? Nebo varianta pojmout to jako rozvaděč, dát tomu výrobní číslo, štítek, papíry jako k rozvaděči?
Zdeněk Friedrich:
Např. pro bytové domy, kde jsou třeba 3 vchody připojené z jedné PS a stejné sady pojistek, tak v souladu s PP distribuce navrhuji za PS do HDV něco v čem je společná SPD T1 a MET a nazývám to rozvaděčem.
Jirka Š. Svejkovský:
Řekl bych, že není.
Viz poslední odstavec první části normy ČSN EN 61439-1 ed. 2
Milan Hudec:
Jaké parametry musí splňovat ona krabice, ve které je zpracováván bleskový proud?
Zkr.oddolnost, přep.kategorie, zkouška napětím/jakým,.............atd.
Karel Bělohlávek:
Dle mého názoru je vhodné toto uskupení uvést do provozu jako rozvaděč nn. Jedná se o jednoduché a těžko napadnutelné řešení. Pokud jsou tedy splněny všechny náležitosti.
Citace: Jirka Š. Svejkovský 17.05.2022, 14:07
Řekl bych, že není.
Viz poslední odstavec první části normy ČSN EN 61439-1 ed. 2
Tato norma neplatí pro jednotlivé přístroje a součásti v samostatném krytu, jako jsou spouštěče motorů, pojistkové vypínače, elektronická zařízení atd., které budou odpovídat příslušným normám výrobků.
Samozřejmě lze teoreticky postupovat i výše uvedeným způsobem. Je otázkou, zda se lze odkázat pouze na instalační návody k jednotlivým použitým výrobkům, nebo zda je nutné řešit dodatečná rizika, např. oteplení (nebo viz níže).
Citace: Milan Hudec 17.05.2022, 15:47
Jaké parametry musí splňovat ona krabice, ve které je zpracováván bleskový proud?
Zkr.oddolnost, přep.kategorie, zkouška napětím/jakým,.............atd.
Dle dotazu předpokládám, že se bude jednat o prázdnou rozváděčovou skříň dle 62208 nebo úplný kryt dle 60670-24, což by mělo být dostatečné. U jiných výrobků to samozřejmě může být sporné.