Smí se Encoder připojit na přímo PLC?
jakub55:
Potřebuji spolu naučit fungovat plc a encoder, který bude do plc odesílat informace o počtu otočení motoru.
V datasheetu encoderu jsem našel, že výstup je typu HLD (což nevím co znamená), smím tedy jeden výstup encoderu připojit na vstup plc, když plc potřebuje pracovat s napájecím napětím?
viz: příloha
Encoder i plc budu napájet stejným zdrojem 12V. U Encoderu budu mít zapojený pouze jeden výstup z šesti. Encoder má totiž výstupy A,B,Z a negované A,B,Z. Stačí tedy když k plc připojím nenegovaný výstup? Výstupy encoderu jsou tři, vůči sobě posunuty aby bylo možno určit jakým směrem se otáčí, to já nepotřebuji, stačí mi pouze počítat impulzy, proto je zapojen jen jeden.
Otázkou ale je zda bude log 0 u nenegovaného výstupu stejná jako požadovaná log 0 u plc, nebo jestli to chápu úplně špatně a řešení je jiné?
plc: https://eshop.technoline.cz/ridici-jednotky-rievtech/459314-programovatelne-rele-pr-18dc-da-r-12-24vdc-12di6ai-6do-rele-rievtech
Encoder: https://www.eeee.cz.cz/p/opkon-inkrementalni-rotacni-snimac-1-ks-mri-40a-magneticke-upinaci-2102687
Petr Liskar:
HLD je napěťová úroveň HTL, s tím PLC by se to kamarádit mělo.
Výstup encodéru zapojte na "rychlý" vstup (od I7 výše) a modlete se, že poznámka "The time taken for a change of digital state, 0 to1 or 1 to 0, must be greater than 50ms" platí jen pro pomalé vstupy.
jakub55:
(poklona) za odpověď,
Encoder mám zapojený na vstup IA, u toho se v datasheetu píše:
Maximum counting frequency: 60k Hz(I9--IC)
To by 50ms asi neodpovídalo. Kde jste to našel?
https://eshop.technoline.cz/downloads/PR_18DC_DA_R_datasheet-.pdf
Petr Liskar:
Citace: jakub55 16.05.2022, 16:12
To by 50ms asi neodpovídalo. Kde jste to našel?
V návodu k obsluze.
Václav Třetí:
50ms odpovídá 20Hz.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana