Jaké krytí splňuje plošina vozíčkáře pro venkovní použití?
Milan Karvánek:
No, pěkné, trošku se v oboru zdvihacích zařízení pohybuji, takže... Nejblíž je asi kolega Jonáš a samozřejmě věcně (jako vždy ;) ) má pravdu kolega Kurka. Papírů k tomu zařízení jste dostali asi fakt málo (minulý týden jsem nechával schvalovat "atypické zdivhadlo" od TUV) takže vím, že toho byla celá kniha :) Na plošiny pro přepravu imobilních osob je samozřejmě celá samostatná norma a samozřejmě i na "t.zv. schodolez" tedy plošina s šikmým pohybem. Ani jedno z těch zařízení se ani náhodou nejmenuje "výtah"... takže mají ještě hokej v terminologii. Na druhou stranu znám řadu "zdvihadlářsko-zámečnických" firem, které se podobnými "nepodarky" v oboru ZZ velice úspěšně živí posledních 30 roků. No je to tu pěkná džungle (zle)
Minimálně oponentní posudek (technická zpráva), který upozorní na rozpory vůči platným normám, jsem jako placenou službu schopen udělat. No a pak vyvolat jednání s dodavatelem a požadovat uvedení zařízení do souladu s ČSN. Samozřejmě je dobré použít i "institut zádržného" aby bylo z čeho napravovat... a při objednávání zařízení jako je vaše si třeba dát do podmínek "nechat zařízení schválit inspektorem TUV nebo ITI" jasně, je to placená služba, takže vám to dodavatel pak namarkuje k ceně, ale aspoň největší dobrodruzi propadnou sítem, protože se toho schvalování bojí jako čert kříže a sami odstoupí.
Milan Karvánek:
Tak ještě jsem kouknul na poslední vydání ČSN EN 81-40 "Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí" , pokud budete mít toto zařízení na starost, rozhodně si normu opatřete, jsou v ní podrobně popsané bezpečnostní požadavky pro konstruktéra, výrobce i pro ověřování (dříve revize), před uvedením do provozu i opakované po 12 měsících, seznam dokumentace kterou musí obdržet uživatel i atestů od použitých komponent, které musí uschovávat výrobce a na vyžádání předložit. V podstatě tam je úplně všechno co potřebujete pro provozování i přitlačení výrobce aby vše uvedl do souladu s touto normou. Příloha C dokonce obsahuje zásady pro správný výběr schodolezů, pro vás už pozdě, to by si měl investor nastudovat před objednáním.
P.S. a minimální krytí IP musí být v prostorech přístupných veřejnosti (cit.:všem osobám včetně dětí) IP4X nebo IPXXD, to platí nezávisle na vnějších vlivech (venku nebo uvnitř), pokud je zařízení ve venkovním prostředí, musí splňovat IP podle určení vnějších vlivů dle protokolu a projektové dokumentace stavby.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana