Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?

<< < (4/4)

Jan Franěk:
Citace: Peter Lovacký  01.05.2022, 08:19

Nič zložité p. Hruda,...len to, že zž farba izolácie vodiča v kábli ešte neznamená automaticky aj jeho funkciu..


Evidentně se v původním dotazu píše o rozděleném PEN, na PE a N. Proč do toho vnášíte zmatek?
Jasně je deklarováno, že jde o TN-C-S. Důležitá odpověď zazněla už na počátku a to, že se vodiče PE a N za místem rozdělení už nesmí spojovat. Tečka hotovo. Není o čem dál diskutovat.

David Hruda:
Citace: Peter Lovacký  01.05.2022, 08:19

Nič zložité p. Hruda,...

Dotaz zněl:
Citace: Miroslav Hejny  24.04.2022, 18:21

Mám v rozvadeči v garáži propojit můstky PE+N?

Pokud má v garáži můstky PE a N, asi těžko bude v TN-C.
Na otázku dostal tazatel jasnou odpověď, podloženou článkem normy.

Takže váš (z mého pohledu naprosto zbytečný) příspěvek tazateli nedává žádnou odpověď.

Peter Lovacký:
Citace: David Hruda  01.05.2022, 12:50

Dotaz zněl:Pokud má v garáži můstky PE a N, asi těžko bude v TN-C.

Je to možné,...keď p. Hejný potvrdí okrem mostíkov v rozvádzači aj komplet EI v TN-S, potom bola moja predstava mylná...

Alebo si chlapi myslíte, (berte to prosím len jak teoretickú úvahu),  ...že je dneska pripojenie pôvodnej EI v TN-C na nový kábel (napr. CYKY5x4) bez rekonštrukcie tej pôvodnej EI neriešiteľná situácia? ?