Mám propojit můstky PE+N, když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť?

(1/4) > >>

Miroslav Hejny:
Dělal jsem přívod El do garáže od elektroměru mám 5 vodičů L1 L2 L3 PE N.
Mám v rozvadeči v garáži propojit můstky PE+N?
Když už jsou taženy od elektroměru každý zvlášť.  

Otakar Dosbaba:
A jaký máte důvod, proč by jste to chtěl spojovat?

David Tobiáš:
Pokud je jednou vodič PEN (síť TN-C) rozdělen na vodiče PE a N (tedy bod rozdělení TN-C-S),    tak tyto vodiče už nesmíte nikde v elektroinstala ci spojovat.

Určitě by jste tu na toto téma našel i nějaké vlákno, kde to někdo z kolegů bude detailně vysvětlovat. Důvodů je tam více a to i z hlediska bezpečnosti, kdy vodič PE (ZŽ)  je pouze ochranný a nikoliv pracovní jako je PEN (ZŽ).

Jiří Kantner:
Buď v místě, kde  TN-C přechází na TN-S  odbočíte  kabel do garáže tak, že zachováte TN-C síť: Využijete žlutozelený vodič jako PEN a N zaizolujete na obou koncích a bude tam čekat do rekonstrukce rozvodu v garáži.
Nebo do garáže přivedete zvlášť PE a N, tak potom musíte předělat rozvod v garáži. Žádné spojování vodičů N a PE.

Jiří Schwarz:
Citace: Jiří Kantner  26.04.2022, 12:40

.. Využijete žlutozelený vodič jako PEN ...


To by sice fungovalo, ale už asi 25 let platí požadavek na průřez vodiče PEN minimálně 10mm2 Cu (nebo 16mm2 Al).
Nepředpokládám, že by tam vedl tak silný kabel.

Podle mě špatný nápad