Jak se jistí kabel na konci vedení?
slower:
Uvažujme prosím jen teoreticky. Chci pochopit problematiku jištění proti přetížení a zkratu. Zajímám mě především, zda může být jištění proti zkratu a přetížení na konci vedení, protože In na začátku je moc velký.
In je jmenovitý proud pojistky
Iz je max. dovolené zatížení kabelu
Ib soudobý výkon
I2 = 1,6*In
Příklad:
Ib 450A (soudobý výkon)
In 630A (pojistka na straně zdroje - na začátku vedení)
Iz 610A (kabel 200m)
In 500A (jistič na konci vedení)
Dvě podmínky proti přetížení:
1) Ib≤ In ≤ Iz
2) I2 ≤ 1.45 x Iz
Splnil jsem podmínky jištění proti zkratu (aut. odpojení od zdroje) a přetížení? Smí být kabel jištěn až na konci vedení?
Myslím, že v praxi asi dost často se dávají větší pojistky na začátek a na konec jistič, kde se stáhne Ir (zkratovka) aby vyhověla impedance pro aut. odpojení od zdroje.
Jirka Š. Svejkovský:
Jednoduché pravidlo:
Kabel proti zkratu jistíme na začátku (ochrana před překopnutím).
Proti přetížení jistíme kabel na konci (ochrana kabelu před přehřátím).
Samozřejmě, můžeme vše vyřešit na začátku jedním jištěním, ale je chyba vše řešit pouze na jeho konci.
Typicky potkáte v pojistkové skříni pojistky 63A gG a před elektroměrem jistič B25A.
slower:
Když je to chyba jistit až na konci proti zkratu, kde to najdu v normě?
A proč program Sichr OEZ na to neupozorní?
1) dal jsem In na začátek 630A a Ib 625A = chyba
2) dal jsem In na začátek 630A, Ib 625A a In na konci 550A = správně, přitom je jištění až na konci
Milan Hudec:
Ono vedení bude jištěno proti zkratu i na jeho konci, a to onìm silnějším prvkem, to ovšem neznamená, že bude chráněno před přetížením.
Jinak řečeno, kabel bude na konci před zkratem chráněn 2x, ale před přetížením jen jednou.
Radim Strycharski:
Citace: slower 06.04.2022, 08:02
Když je to chyba jistit až na konci proti zkratu, kde to najdu v normě?
Umístění řeší čl. 434.2 ČSN 33 2000-4-43 ed. 2. Přetížení vzniká nadměrným odběrem, proud teče pracovními vodiči, tudíž je jedno, kde je v rámci chráněného úseku umístěno jištění (pozor na výjimky pro prostředí s požárem nebo výbuchem). Je to nadproud, který neteče žádnou „zkratkou“. Kdežto zkrat „zkratkou“ teče a tahle paralelní zkratka mezi pracovními vodiči může vzniknout kdekoli. Proto se před zkratem jistí vždy na začátku, jinak odjištěno není. Nelze říct, že by mohlo být jištění proti přetížení i zkratu umístěno na konci chráněného vedení. Tento nesmysl je uveden v čl. 7.4.6 ČSN 33 2130 ed. 3 (a v předchozích edicích).