Jak se jistí kabel na konci vedení?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Pokud si dokážu nějak zdůvodnit jestli mi nějaké ušetřené prostředky za jištění na začátku vedení přinesou tolik, aby mě vyrovnali možné riziko zkratu na kabelu, mohu to "risknout"

Vždycky to odnese "nejslabší místo",  když to není pojistka, shoří kabel nebo trafačka?

Milan Hudec:
Jsou situace, kdy jištění na začátku není proveditelné, viz.vývody ze šiny na "malý jistič",  odvody z baterií atd.....

Miroš Jan:
TO : slower
Jen pro upřesnění, nemáš v tom SICHRU, veškeré údaje.
1.jištění trafa na straně vn
2.průřez, délku a typ kabelu, mezi transformátore m a pojiskou
 ;)

Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec  08.04.2022, 11:38

Jsou situace, kdy jištění na začátku není proveditelné, viz.vývody ze šiny na "malý jistič",   odvody z baterií atd.....

Jasně, krátká vedení, kde se dá předpokládat že nedojde ke zkratu

slower:
V podstatě my nikdo nevysvětlil, zda je tento příklad v pořádku - viz. příloha
I když se píše v normách, že jistíme proti zkratu na začátku a v mém simulátoru zajištuje ochranu  aut. odpojení od zdroje až prvek na konci vedení, konkrétně ten deon, který se musel nastavit na nižší hodnoty než pojistka z důvodů nevyhovující impedance a zatížení kabelu kvůli uložení.



Když si zadám příklad do Sichru, kde je na začátku paralelního vedení pojistka (1000A) a při revizi zjistíme, že na konci vedení je příliš velká impedance smyčky a pojistka 1000A nebude správně jistit proti zkratu v předepsaném čase. Tak nastavíme zkratovku na deonu např. na 630A, tak aby vyhověla ochrana aut. odpojením od zdroje. Je to v pořádku? Může to tak být?


Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana