Potřeboval bych poradit jak je to s dutinkama na slaněné vodiče?
Musí se použít třeba na prodlužovačky ?
Popřípadě v které normně se o tom píše.  Zaměstnavatel mně tlačí abych tyto dutinky při výrobě prodloužení  230 a  400 V nepoužíval !  V normách jsem se pokoušel něco najít ale bez výsledku.

Ivo Hrbek:
ČSN 34 0350 par.3507 Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení.   Konce jader žil musí být provedeny tak, aby se jednotlivé drátky neoddělovaly a jádra bylo možno správně a řádně zapojit do připojovacích svorek / nesmí být pájením/.

Rozmahel Vladimír:
§ 3507
 Žily šňůr musí být  k připojovacím svorkám připojeny tak, aby spoje byly  odlehčeny  od  mechanického  namáhání  (tahem,  ohybem  apod.)  a  aby jednotlivé  žíly byly  ohýbány poloměrem  rovným aspoň  průměru žíly.  Konce izolace musí  být upraveny tak,  aby se nepoškozovaly  (netrhaly, nepraskaly apod.).  Konce jader  žil musí  být vhodně  upraveny tak,  aby se jednotlivé drátky  neoddělovaly  a  jádra  bylo   možno  správně  a  řádně  zapojit  do připojovacích  svorek. Spoje  musí být  provedeny tak,  aby jejich přechodný odpor byl trvale co nejmenší.

Ochranná žíla musí  být tak dlouhá, aby při  případném vytržení šňůry ze svorek byla namáhána tahem aź po přerušení ( vytržení ) pracovních žil.

Ani slovo o pájení či dutinkách.

Jarmilk:
 (poklona)  za odpověď.
Tak proč vlastně všichni výrobci používají tyto dutinky....

Pavel Horský:
Ale Jarmilku, vždyť zde kolegové jasně píší: Konce jader  žil musí  být vhodně  upraveny tak,  aby se jednotlivé drátky  neoddělovaly  a  jádra  bylo   možno  správně  a  řádně  zapojit  do připojovacích  svorek.
Dejte to přečíst šéfovi! Jestli není natvrdlý, tak to dozajista pochopí.
Nebo má lepší řešení na to, aby se netřepili drátky ve vodiči a konec izolace byl zabezpečen proti třepení? Jaké?