Roman Kosa
|
|
« kdy: 16.03.2022, 15:42 » |
|
Koupil jsem zhruba 10 let starou nemovitost a při prohlídce domovního rozvaděče mne zaujalo, že chybí propojení mezi přívodním PEN a základovým zemničem. Není to špatně?
Přívod do rozvaděče od antoníčku s elektroměrem je řešen vodičem 4x16 (hnědá/černá/šedá/zeleno/žlutá), který vstupuje do proudového chrániče. Z proudového chrániče vede zeleno/žlutý vodič na N můstek, kde je spojen s modrými vodiči jednotlivých okruhů. V rozvaděči je přítomnen i PE můstek, na kterém jsou napojeny zelenožluté vodiče jednotlivých okruhů a který je tlustým zelenožlutým vodičem (tl. 16) spojen pouze na základový zemnič a nikam jinam.
Má otázka zní proč by to někdo takto zapojoval a jak to mohlo projít revizí? Výchozí revizi z roku 2009 mám v ruce a na první pohled není vidět, že by bylo do rozvaděče zasahováno.
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 16.03.2022, 17:05 » |
|
Nějak to nechápu. Foto by nebylo?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 16.03.2022, 18:40 » |
|
To jsou zase skvosty mezi příspěvky... - jestli je nebo není PEN přizemněn nebo jak je zapojen by bylo dobré ověřit na místě - jestli je popis v původním příspěvku přesný, odpovídalo by to síti TT, to naznačuje i přívod na centrální chránič, pak by to mohlo být dobře, pokud to tak "muselo" být, protože dnes se jako standard spíše dělá TN síť (soustava) - jestli někdo tvrdí že má přívod na 4-pólový vypínač, který mu odpojuje i PEN, tak bych si nedovolil toho, kdo to tak zapojil, označit za elektrikáře
Podtrženo, sečteno - tu revizi máte nebo dokážete sehnat? Ona by společně s dokumentací hodně napověděla
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Vladimír Štemberg
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 19.03.2022, 15:18 » |
|
Bohužel stále ještě jsou "revizní technici", kteří napíší revizi na elektroinstala ci, kterou vůbec neviděli. Sám jsem opravoval jednu zprasenou instalaci, která měla kladnou revizi. Později jsem zjistil, že revizní zpráva byla napsána na základě fotografií, zaslaných mailem. K rozvaděči pana Kosy: Jak napsal kolega Schwarz, může se jednat o soustavu s ochranou zemněním (TT), která ještě přežívá v některých lokalitách na jižní Moravě. Pak by zapojení bylo správně, špatně by byla jen barva vodiče od chrániče na N můstek. Správně by byla světle modrá. Pokud se jedná o soustavu s ochranou nulováním (NT), která je u nás obvyklejší, pak je to zapojené úplně špatně a "elektrikář" i "revizák", kteří to spáchali, by měli být z fleku nezaměstnaní. Zda se jedná o soustavu TN, nebo TT, by mělo být uvedeno v revizní zprávě.
|
|
|
|
|
Radim Strycharski
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 20.03.2022, 19:53 » |
|
Žertovný dotaz: Pokud bude zemní pásek na druhém konci spojen s PEN (např.v pojistkové skříni), tak se bude jednat o jakou síť?
Poznámka 2 pod čl. 543.2.3: Mezi příklady ochranných vodičů patří vodiče ochranného pospojování, vodiče ochranného uzemnění a uzemňovací vodiče, pokud jsou použity pro ochranu před úrazem elektrickým proudem. Takže po připojení k vodiči PEN lze soustavu TT považovat za změněnou na TN-C-S. Důležité je slůvko „lze“, protože to není jediná možnost. Pokud bude chtít tvořitel dokumentace trvat na tom, že jde o síť TT, která má druhý konec připojený k vodiči PEN sítě TN, tak klidně může.
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #10 kdy: 20.03.2022, 20:27 » |
|
Hezky Radime......, ovšem za podmínky, že vše bude obsluhovat PCh, aby byla splněno pravidlo o vodičích pod stejným uložením právě s vyjimkou pro PE v případě chrániče. Příště se budu holt muset v zapeklitovosti otázky více snažit Ještě mě napadá, přijdeš na revizi staršího obj.bez dokumentace, smyčku naměříš dejme tomu 20 Ohmů. Přikloníš se k tomu, že je to chyba v TN, nebo dobrá zem v TT? Nebo snad vše "rozkopat" a jít "po drátu".
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 20.03.2022, 23:20 » |
|
... Zda se jedná o soustavu TN, nebo TT, by mělo být uvedeno v revizní zprávě.
A revizák si to vycucá z palce? Ne vždy je to možné zjistit měřením, někdy je problém poznat jestli nestandardní hodnota impedance značí "jinou síť" nebo je to nějaká závada. Především by to u výchozí revize mělo být popsané a zdůvodněné v projektu, u pravidelné revize v projektu, předchozí revizi, dokumentaci skutečného provedení... To jsem ale bláznivý optimista
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|