Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
Petr Pospíšil.:
13 chatek je připojeno z venkovního rozvaděče. Každý má svůj digitální elektroměr.
Po sečtení odběrů a následném odečtení od hlavního elektroměru je rozdíl 520kWh.
Je to číslo za rok, kde v zimě tam nikdo není. Je možná taková ztráta ? vzdálenost je asi 400m.
Mám dojem, že v zemi spojka. Chatku jsem koupil před půl rokem a moc toho nevím.
Peter Munka:
Pocitajme povedzme 1W stratu na napatovej cievke stareho elektromera, to je pri 13 chatkach a 365 dnoch : 365 x 24 hod x 13 W = 113.8 kWh
Tomáš Žabka:
Kromě vlastní spotřeby elektroměrů záleží i na tom, jak jsou nadimenzovaná vedení a kde jsou elektroměry, pokud máte neměřený rozvod "tenkými" dráty, pak ztráty ve vedení mohou byt dost významné například:
kabel 1,5mm2 Cu má 12,1 ohm/km pokud je dlouhý 50m tak odpor smyčky je 12,1*0,1 tedy 1,21 ohm a pokud tímto obvodem poteče proud 10A (cca2,2kW), tak ztrátový výkon (P=U*I kde U=I*R) je 1,21*10*10 tedy 121W, které nikdo neměří, objeví se jen na fakturačním elektroměru, podružný elektroměr, který bude na konci kabelu tento "ztrátový" výkon nevidí.
Václav Třetí:
Tazatel má elektroměry digitální, tam výrobci uvádějí vlastní příkon výrazne nižší, na jednu fázi obvykle 0,4 až 0,6W.
Jak napsal kol. Žabka, hodně dělají ztráty na vedení. je třeba si uvědomit, že každý elektroměr měří napětí na jeho svorkách a z toho odvozuje příkon, takže úbytky na přívodním vedení neumí změřit.
Když vezmu příklad z trochu jiného pohledu, tak pokud se na přívodním vedení od úředního elměru ztratí 10V při průtoku 10A, tak úřední elměr započítá odběr o 100W větší než onen podružný na konci vedení.
Z poměru mezi celkovým odběrem na úředním elměru a součtu odběrů na podružných elměrech by se mělo dát zjistit - spočítat, zda je chyba v rozsahu ztrát na ohmickém odporu vedení nebo se jedná o únik proudu do země závadou kabelu či jeho spojky nebo také krádeže některých chatařů. Také jsem se setkal s poruchami elměrů, zejména jednomodulovýc h jednofázových na DIN lištu. Zrádné bývá, že některý vadný elměr se tváří jako funkční, ale spotřebu neregistruje, další možností je, že nesvítí display, tam je alespoň identifikace vadného elměru snadná, ale nelze zjistit nezměřený odběr.
V případě společných odběrů chat a garáží se vyplatí zaplombování elměrů v jednotlivých objektech. Já na to mám plombovací kleště se znaky, které jsou výrazně odlišné od znaků kteréhokoliv distributora, aby nemohlo dojít k mýlce a svým zákazníkům to nabízím jako řešení.
Ztráty vzniklé poškozením kabelu a únikem proudu do země mohou dosáhnout dost velkých hodnot. Řešil jsem případ poškozeného kabelu, kdy majitelka chaty za zimní období, kdy v chatě elektřinu nepoužívala a nebyl odběr žádný, zaplatila za "vytápění" zahrady několik tisíc korun.
Tomáš Bláha:
Mám chatu v osadě s cca 50 ti chatami a tady máme "ztráty" ještě o dost vyšší.
Bude to / může být kombinace všeho:
Použitý elektroměr model DDS024 kde výrobce stanovuje Spotřeba energie: ≤2W, 10VA
Pak je zde určité něpřesnost měření - třída 1
Samozřejmě "distribuční ztráty" v rámci osady budou asi v rozsahu předešlých příspěvků.
Může se přidat i problém s unikem vlivem spojky / poškození kabelu.
Na "netechnické ztráty" - krádež - bych to neviděl.