Je v kabelu možná ztráta 520kWh?
Rozvodak:
Ztráta je v řádu kolika procent?
Emanuel Kocián:
Možné je všechno. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že s nižším náměrem se snižuje přesnost měření na elektroměrech (roste chyba) a toto jde logicky ve směru toho, že daný elektroměr naměří méně než bylo ve skutečnosti.
Je to jak u vodoměrů, tam taky existuje něco jako min. registrovateln ý průtok - pokud jde průtok pod tuto hodnotu, tak se vodoměr neroztočí, mírně nad ní se točí tak nějak napůl, tj. vykazuje obrovskou chybu atd. Vodaři sice v posledních letech nasadili fakt velice citlivé vodoměry, ale fyzika je holt fyzika.
Zkrátka jde o to, že jednotlivé podružné elektroměry nemusí nějakých pár Wattů (obvykle stand-by spotřeba - např. zabezpečovací systém s GSM hlásičem v chatce, zapomenutá USB nabíječka v zásuvce, atp.) zachytit vůbec nebo s obrovskou chybou (např. místo 8 W naměří jen 4 W), ale centrální elektroměr to zachytí, protože u něj se tato špatně měřitelná drobotina už spolehlivě nasčítá až na desítky Wattů.
Samozřejmě nelze tvrdit, že za celých těch 520 kWh může výše popsaný jev, ale polovina to klidně být může.
Fuk Tomáš:
Citace: Emanuel Kocián 12.03.2022, 08:07
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že s nižším náměrem se snižuje přesnost měření na elektroměrech (roste chyba) a toto jde logicky ve směru toho, že daný elektroměr naměří méně než bylo ve skutečnosti.
Je to jak u vodoměrů, tam taky existuje něco jako min. registrovatelný průtok…
V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že tazatel zmiňuje digitální podružné elektroměry, které tedy touto nectností netrpí.
Václav Třetí:
Digitální (statické) elměry tímto také trpí, jenže s o řád nižšími odběry. Většina dodavatelů 1F jednomodulovýc h elměrů na DIN lištu uvádí minimální měřitelný příkon kolem 2W, u elektromechani ckých to bývalo 40W, někdy se jen cukal a neměřil i při odběru 60 až 100W - staré vyběhané kusy. Jenže spínané napáječe malých výkonů berou bez odběru do 1W, což může být případ různých zabezpečovacíc h zařízení po většinu času provozu.
František Šohajda:
Citace
Je možná taková ztráta ? vzdálenost je asi 400m.
Jen pro představu...
Asi před 30 lety jsem byl u projektu, kde se rozhodovalo kde dát přepínání síť - diesel..
Tehdy jsme spolupracovali s elektrotechnic kou fakultou VŠB (Ostrava) a tyto dvě budovy rozvodna a diesel byli od sebe vzdáleny asi 30m.Pokud by se celková spotřeba honila přes vzdálenější budovu (tehdy dieslu) tak za rok by byla ztráta v kabelech asi 98 000kWh...Co bych nikdy neřekl!! (Menší nemocnice)
Chatky nemají takovou spotřebu jako tato situace!
Zkusit změřit izolační stav kabelu?
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana