K0s1k
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 06.03.2022, 19:50 » |
|
Jakou napsat ČSN do revize elektro pro starý dům a zda je to možné vůbec revidovat?
Zatím v tom celkem tápu, jedná se o mojí druhou revizi. Na domě starý více jak 30 let (dům je starší jak já) došlo k výměně jističe před elektroměrem z 1f 16A na 20A. Kabely jsou cyky 2x6mm2 pod tímto jisticem mají pouze dva okruhy 16A a 10A, žádný chránič vše dvouzilove v mědi. Z hlavního jističe to jde na porcelánový pojistky které mají 63A 4x10 Al. ČEZ navýšení jističe schválil a po majiteli požaduje revizi. Dle mého 63A na 10Al je úplně mimo, ale dělal bych revizi mimořádnou pouze na opravu výměnu hlavního jističe. Kromě jiného hlavní jistič, elektroměr a další dva jističe okruhů jsou v dřevěném proskleném rozvaděči pod omítkou na fasádě, jističe jsou uvnitř ještě překryty plastovým plomboatelnym krytem. Impedance a Riso vyšlo kladně. Je tedy možné na toto provést revizi, případně co udělat aby revize byla vyhovující.
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 07.03.2022, 05:20 » |
|
Jakou napsat ČSN do revize elektro pro starý dům a zda je to možné vůbec revidovat?
Zatím v tom celkem tápu, jedná se o mojí druhou revizi. Na domě starý více jak 30 let (dům je starší jak já) došlo k výměně jističe před elektroměrem z 1f 16A na 20A. Kabely jsou cyky 2x6mm2 pod tímto jisticem mají pouze dva okruhy 16A a 10A, žádný chránič vše dvouzilove v mědi. Z hlavního jističe to jde na porcelánový pojistky které mají 63A 4x10 Al. ČEZ navýšení jističe schválil a po majiteli požaduje revizi. Dle mého 63A na 10Al je úplně mimo, ale dělal bych revizi mimořádnou pouze na opravu výměnu hlavního jističe. Kromě jiného hlavní jistič, elektroměr a další dva jističe okruhů jsou v dřevěném proskleném rozvaděči pod omítkou na fasádě, jističe jsou uvnitř ještě překryty plastovým plomboatelnym krytem. Impedance a Riso vyšlo kladně. Je tedy možné na toto provést revizi, případně co udělat aby revize byla vyhovující.
Zkuste si přečíst připojovací podmínky ČEZ distribuce...
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #3 kdy: 07.03.2022, 08:02 » |
|
Tak hodně by napověděla fotka toho stávajícího elektroměrovéh o rozvaděče. Jinak vše již zodpověděly kolegové přede mnou. Já to dělám tak, že v tomto konkrétním případě, se zaměřím pouze na ten elektroměrový rozvaděč, nic víc.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 07.03.2022, 08:10 » |
|
Není problém zrevidovat starší elektroinstala ci podle normy, která v tu dobu platila. Problém je s úpravami a rozšířeními, o kterých není seriozní záznam a tak jednak je problém jak je popsat v revizi, když nejsou zdokumentované a pak je problém jak je posoudit, když není jasné kdy vznikly. Např. přidaný okruh pro zásuvku, kabelem CYKY 2x2,5 v objektu, který prošel stavebními úpravami před cca 10 roky. Mám věřit tomu že tam ten okruh byl dřív než příčka?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #5 kdy: 07.03.2022, 09:56 » |
|
U staré instalace je vždy problém, že chybí projekt skutečného provedení!Zatím jsem se nesetkal s projektem u starých rod. domů! Taková revize se dá udělat, ale vše se nenajde. Pak je důležité jak to přesně popíšeme do RZ co jsme dělali a měřili!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #6 kdy: 07.03.2022, 11:05 » |
|
Taková revize se dá udělat, ale vše se nenajde. Pak je důležité jak to přesně popíšeme do RZ co jsme dělali a měřili!
Ale najde se vše. A to velice přesně. Jenomže pak ten čas, strávený na místě samém, je 3 násobek času, jak když je PD elektro, odpovídající skutečnosti.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #9 kdy: 07.03.2022, 12:20 » |
|
A stejně závěr revize bude negativní.
Proč?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav Sýkora
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 07.03.2022, 12:36 » |
|
Protože stále nebudeme mít dokumentaci?
Ano, prolézt se to dá, sepsat a popsat, ale jak se tedy postavit k hodnocení revize? Mohu napsat, že je to OK, když ten soupis podle skutečnosti budu mít na šmíráku, který dám jako přílohu k revizi?
Předpokládám, že ne nebo se pletu? Případně mě, prosím, opravte.
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #11 kdy: 07.03.2022, 13:03 » |
|
Tak to že chybí PD elektro, k elektroinstala ci, která je 30 let stará, ještě neznamená, že do pravidelné revize napíšu závěr, že elektroinstala ce není schopná bezpečného provozu.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.03.2022, 07:37 » |
|
Pokud vše projdu, vše důkladně zmapuji, provedu vizuální kontrolu + měření a vše bude v souladu s ČSN platnými v době provedení elektroinstala ce, bude zjištěno, že je revidovaná elektroinstala ce schopna bezpečného provozu.
Je pak chybějící dokumentace vadou na bezpečnosti elektroinstala ce? S klidným spánkem tvrdím, že ne. Tato skutečnost je maximálně v rozporu s doporučením ČSN.
Jako RT hodnotíme bezpečnost. Administrace je důležitá, ale její absence jistě nezvyšuje rizika užívání elektroinstala ce.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #16 kdy: 08.03.2022, 07:58 » |
|
Co se týká 30 let starého domu, nebo vůbec pravidelných revizí, s kolegy souhlasím. Osobně to dělám tak, že pokud mám k dispozici dokumentaci, jde o pravidelnou revizi. Pokud není, jde o mimořádnou, která je dražší. Hotovo. Ale máte stejný pohled i na vyhodnocení revize v případě, že se jedná o výchozí revizní zprávu?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
|
« Odpověď #17 kdy: 08.03.2022, 10:32 » |
|
Ale máte stejný pohled i na vyhodnocení revize v případě, že se jedná o výchozí revizní zprávu?
VRZ na 30 let starý dům si nějak neumím představit. Vždy jde o novostavbu a tam dokumentace být musí, jinak konstatuju rozpor s §125 zákona č. 183/2006 Sb. a s revizí ani nezačnu.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|