Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
K0s1k:
Jakou napsat ČSN do revize elektro pro starý dům a zda je to možné vůbec revidovat?
Zatím v tom celkem tápu, jedná se o mojí druhou revizi. Na domě starý více jak 30 let (dům je starší jak já) došlo k výměně jističe před elektroměrem z 1f 16A na 20A. Kabely jsou cyky 2x6mm2 pod tímto jisticem mají pouze dva okruhy 16A a 10A, žádný chránič vše dvouzilove v mědi. Z hlavního jističe to jde na porcelánový pojistky které mají 63A 4x10 Al. ČEZ navýšení jističe schválil a po majiteli požaduje revizi. Dle mého 63A na 10Al je úplně mimo, ale dělal bych revizi mimořádnou pouze na opravu výměnu hlavního jističe. Kromě jiného hlavní jistič, elektroměr a další dva jističe okruhů jsou v dřevěném proskleném rozvaděči pod omítkou na fasádě, jističe jsou uvnitř ještě překryty plastovým plomboatelnym krytem. Impedance a Riso vyšlo kladně. Je tedy možné na toto provést revizi, případně co udělat aby revize byla vyhovující.
Rozvodak:
Citace: K0s1k 06.03.2022, 19:50
Jakou napsat ČSN do revize elektro pro starý dům a zda je to možné vůbec revidovat?
Zatím v tom celkem tápu, jedná se o mojí druhou revizi. Na domě starý více jak 30 let (dům je starší jak já) došlo k výměně jističe před elektroměrem z 1f 16A na 20A. Kabely jsou cyky 2x6mm2 pod tímto jisticem mají pouze dva okruhy 16A a 10A, žádný chránič vše dvouzilove v mědi. Z hlavního jističe to jde na porcelánový pojistky které mají 63A 4x10 Al. ČEZ navýšení jističe schválil a po majiteli požaduje revizi. Dle mého 63A na 10Al je úplně mimo, ale dělal bych revizi mimořádnou pouze na opravu výměnu hlavního jističe. Kromě jiného hlavní jistič, elektroměr a další dva jističe okruhů jsou v dřevěném proskleném rozvaděči pod omítkou na fasádě, jističe jsou uvnitř ještě překryty plastovým plomboatelnym krytem. Impedance a Riso vyšlo kladně. Je tedy možné na toto provést revizi, případně co udělat aby revize byla vyhovující.
Zkuste si přečíst připojovací podmínky ČEZ distribuce...
Pavel Horský:
Pokud jde o navýšení jističe, pak musí být odběrné místo v souladu s připojovacími podmínkami ČEZ Distribuce. Ty si nastudujte a budete mít ve všem jasno.
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/pripojovacipodminkynn.pdf
Elektroinstala ce jako taková se reviduje dle ČSN platných v době vzniku elektroinstala ce. A jaké že to v té době platily ČSN? To zjistíte na ČSN Online, které si jako RT jistě platíte. https://csnonline.agentura-cas.cz/
Miroš Jan:
Tak hodně by napověděla fotka toho stávajícího elektroměrovéh o rozvaděče.
Jinak vše již zodpověděly kolegové přede mnou. :)
Já to dělám tak, že v tomto konkrétním případě, se zaměřím pouze na ten elektroměrový rozvaděč, nic víc.
Jiří Schwarz:
Není problém zrevidovat starší elektroinstala ci podle normy, která v tu dobu platila.
Problém je s úpravami a rozšířeními, o kterých není seriozní záznam a tak jednak je problém jak je popsat v revizi, když nejsou zdokumentované a pak je problém jak je posoudit, když není jasné kdy vznikly. Např. přidaný okruh pro zásuvku, kabelem CYKY 2x2,5 v objektu, který prošel stavebními úpravami před cca 10 roky. Mám věřit tomu že tam ten okruh byl dřív než příčka?