Jakou zvolit normu ČSN pro revizi starého domu?
Milan Hudec:
Citace: Vít Rotrekl 09.03.2022, 19:14
Tazateli:
Provedu revizi jen na výměnu hl. jističe. tzn. bude mě zajímat přívodní vedení z pojistek k jističi.- 63A na Al 10 je šílenost, to nejspíš nevyjde ani na zkrat, osadil bych max. 40A...(desetikorunová položka), dále mě bude zajímat vydrátování na elektroměr - Cu 6mm2, N vodič, žádný průchozí PEN. Taky provedení PEN můstku. Odvody z elektroměru na jističe.
Co bude dál mě "nezajímá", pokud to není vyloženě průserový a není tam viditelný nějaký zásadní riziko - požár, úraz....
Pro ty co se pohybují v rajonu CEZ a PRE...
EGD má v PP https://www.egd.cz/sites/default/files/2021-02/163_egd_2020_pripojovaci_podminky_03.pdf na straně 49, co kdy a jak musí být splněno. Šikovná pomůcka.
Nevím jestli to mají někde i takto podobně zpracovaný CEZ a PRE.
Nějak ti nerozumím....
1.na zkrat k 63A pojistkám by asi vyšla i jedenapůlka vodič..
2.mezi pojist 63 a jističem dříve 16, nyní 20A je 10 průřez, který určitě 20A zvládne při jakémkoli uložení.
Pavel Horský:
Neznám délky kabelů, ale při takové nějaké simulaci to vychází v pohodě.
Vít Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 10.03.2022, 06:07
Nějak ti nerozumím....
1.na zkrat k 63A pojistkám by asi vyšla i jedenapůlka vodič..
2.mezi pojist 63 a jističem dříve 16, nyní 20A je 10 průřez, který určitě 20A zvládne při jakémkoli uložení.
Citace: Pavel Horský 10.03.2022, 07:44
Neznám délky kabelů, ale při takové nějaké simulaci to vychází v pohodě.
Beru zpět svoje prohlášení...A le stejně bych tam dal max 40A :)