Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?

<< < (8/9) > >>

Václav Třetí:
Já bych se s tím také více nezabýval. Onen údaj o snížení zatížení mi připadá trochu divný. To by musel být podobný nesmysl v návodu také pro jiné způsoby spojování vodičů. Kolik by měla být taková hodnota např. pro klasický věneček?

 Řekl bych, že je to taková ta dnes normální právnická klička, kterou se výrobce jistí, protože si není svým výrobkem jistý. Skoro jako v reklamě na šampon proti lupům, který odstraní až 100% lupů.

Ono to bývá v životě spíše tak, že jak se s něčím začneme zaobírat víc, než si to zaslouží, tak je to jen na škodu.

Pokud bude spoj v místě, kde není hořlavo, např. v omítce, tak bych se tím vůbec nezabýval. Pokud to přesto chcete řešit, použijte na tento obvod jistič 13A, možný odběr se sníží o skoro 20%,  je tedy splněno, co žádá výrobce a používání běžných spotřebičů nebude činit potíže.

Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí  05.03.2022, 05:51

Já bych se s tím také více nezabýval. Onen údaj o snížení zatížení mi připadá trochu divný. To by musel být podobný nesmysl v návodu také pro jiné způsoby spojování vodičů. Kolik by měla být taková hodnota např. pro klasický věneček?

 Řekl bych, že je to taková ta dnes normální právnická klička, kterou se výrobce jistí, protože si není svým výrobkem jistý. Skoro jako v reklamě na šampon proti lupům, který odstraní až 100% lupů.

Ono to bývá v životě spíše tak, že jak se s něčím začneme zaobírat víc, než si to zaslouží, tak je to jen na škodu.

Pokud bude spoj v místě, kde není hořlavo, např. v omítce, tak bych se tím vůbec nezabýval. Pokud to přesto chcete řešit, použijte na tento obvod jistič 13A, možný odběr se sníží o skoro 20%,   je tedy splněno, co žádá výrobce a používání běžných spotřebičů nebude činit potíže.

Síla potřebná k odehnutí hlavy šroubku ve věnečku je rozhodně větší nežli síla k rozlisování lehčené trubičky.
Právě proto jsou na trhu lehčené prvky a také nelehčené, ty však vyžadují již lepší kleště.

Vlado Konrád:
[quote
 Pokud to přesto chcete řešit, použijte na tento obvod jistič 13A, možný odběr se sníží o skoro 20%,   je tedy splněno, co žádá výrobce a používání běžných spotřebičů nebude činit potíže.
[/quote]

Každá spojka je navrhnutá na prúdovú zaťažiteľnosť kábla a nie predradeného istenia. Ak tam je 3B16 nie je čo riešiť . CYKY 3x2,5 má 24 A. Ak sa nemýlim. Dajte Raychem máte 100% a  aj odpadne pakáreň s lisovaním . Rozdiel v cene je pár eurocentov.

Václav Třetí:
Citace: Milan Hudec  05.03.2022, 08:53

Síla potřebná k odehnutí hlavy šroubku ve věnečku je rozhodně větší nežli síla k rozlisování lehčené trubičky.
Právě proto jsou na trhu lehčené prvky a také nelehčené, ty však vyžadují již lepší kleště.


Síla potřebná k derformaci šroubku je jistě daleko vyšší, ale u šroubků zase hrozí povolení dotažení, teď ovšem nemyslím tečení materiálu jako u hliníku,  ale např. otřesy způsobované automobilní, vlakovou a ve městech popř. i tramvajovou dopravou.

Nelehčené spojky s řádným zalisováním jsou profi řešení.

Miroš Jan:
Tahat sebou lisovací kleště, mě už nebaví. (zle)
Leta používám trhací spojky, které jsou v celé sadě, včetně smršťovacích bužírek. Stačí mě nůž, horkovzdušná pistole a malou gola sadu. ;)