Jaký zvolit jistič po zaspojkování kabelu?

(1/9) > >>

inkayacu:
Potřebuji opravit přeseknutý kabel CYKY-J 3x2,5 mm2. Když zaspojkuji všechny žíly přeseknutého kabelu, tak se proudová zatížitelnost vodičem sníží o 10%. Jaký teda zvolit jistič?

Pokud se nemýlím, tak proudová zaížitelnost cyky-J 3x2,5 uloženého pod omítkou s ostatními kabely je 19,5A  (uložení A1). 90% z 19,5A je 17,55A Nicméně jistič nesmí vypnout při 1,13 násobku jmenovité hodnoty, což je 1,13 * 16A = 18,08A.

Předpokládaný odběr se zdaleka takovému neblíži. Přesto se chci ujistit - je správné to jistit 16B jističem?
Alternativní variantou je vysekat kabel ze zdi, ale bojím se, že bych poškodil ostatní souběžně uložené kabely a musel bych předělávat komplet celou elektroinstalc i ...

Jiří Schwarz:
U takového relativně malého průřezu bych u kvalitně provedeného spoje nějaké snížení neřešil.

inkayacu:
Citace: Jiří Schwarz  26.02.2022, 19:45

U takového relativně malého průřezu bych u kvalitně provedeného spoje nějaké snížení neřešil.



Jak poznámkvalitně provedený spoj? Je nějaká hodnota odporu, který bych měl být schopen změřit, aby se spoj považoval za kvalitní? 

Jiří Schwarz:
Tam běžným přístrojem NESMÍTE naměřit nějaký přechodový odpor.

Pokud to má být ve zdi, pod omítkou, kde to nebude přístupné, měla by se použít nějaká spojka, u které je při správné montáži podle pokynů výrobce zaručeno, že spoje bude vodivý bez přechodových odporů, průřez spoje bude srovnatelný nebo větší než je průřez vodiče, izolace z hlediska napěťové odolnosti, ochrany před vlivem zdiva,... bude srovnatelná s izolací spojovaného kabelu
Pokud by tam bylo místo na krabičku (např. KU68 nebo podobnou),  pak věneček, nebo raději WAGO,...

Václav Třetí:
Pomocí revizního přístroje změřit vnitřní odpor vedení za začátku a na konci opravovaného kabelu.  Z  naměřené hodnoty se dá při troše zkušeností odvodit, zda je spoj dobrý. Naměřené hodnoty budou velmi nízké, záleží také na vlastnostech, zaručeném měřícím rozsahu a deklarované chybě přístroje. Tudíž je to jen orientační měření.

 Dalo by se vymyslet i mnoho dalších způsobů kontroly, je to však otázka vybavení přístroji, které nejsou levné. Dalo by se kontrolovat místo spoje termokamerou, nakolik se bude oteplovat v porovnání proti celistvému kabelu v případě zatížení spotřebičem s vyšším příkonem - např. el. kamínka 2kW.

P.S. Celou dobu, co píši tuto odpověď, tak si říkám, zda ji mám dopsat nebo smazat, abych nebyl zdrojem informací, pomocí kterých by si někdo mohl ublížit. Proto přidám takový osobní dotaz: Vy jste elektrotechnik nebo zodpovědný kutil?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana