Lze použít třífázový elektroměr na měření jedné fáze?
Josef Husák:
Některé elektroměry nemají tři samostatná měřicí ústrojí s integrací na hřídelku ale jen dvě a fungují na principu Áronova zapojení, používaného u 3f wattmetrů.
Petr Doležal:
S Aronem máte pravdu, ale mělo by se dodat, že je určen pro třívodičovou síť.
Jarryn2000:
To jsou věci! Lajk se diví jako divý a odborník: ŽASNE! ;D jistě že lze použít! ::)
RT Petr:
Třífázový elektroměr lze použít i pro měření spotřeby na jedné fázi.
Odpůrcům doporučuji nastudovat princip elektroměru.
Georgis Fasulis:
"Aron" se hodí pouze pro 3-vodičové zapojení a to ještě při symetrickém zatížení. Rozhodně se nehodí pro 3- fázové měření ve 4-vodičové soustavě. Při nesymetrické zátěži by byl výsledek nepřesný.
Nicméně ve zde popisovaném případě se domnívám, že pro pouze jednofázové měření by neměl být ani s tímto elektroměrem problém spotřebu, a to s normální přesností, změřit. Musel by se samozřejmě správně zapojit. Totéž platí pro jakýkoliv 3-fázový elektroměr, samozřejmě se správným rozsahem. Rovněž zde je nutno správně zapojit, aby se točil.