Jak zjistit odběr proudu při rozběhu stroje?

(1/2) > >>

jakub vašenka:


Budu kupovat dva stroje a potřebuju na ně novou elektriku. Jenže nevím jakej jistič aby to utahnul při rozjezdu motorů.
Dá se to nějak spočítat? Potřebuju jim to nahlásit ať s tím pak nemám problém
stroj1: 4kw 400v/50hz
stroj2: 7,5kw 400v/50hz
Vůbec nevím jak se to počítá takže nevím jestli je to vše co je potřeba.
Bude stačit jistič 25A char. B? Pokud ne jaký minimálně?

Peter Munka:
Malo udajov, je rozdiel, ci motor startuje do zataze alebo bez ...
Upresnite o ake stroje ide.

jakub vašenka:
Stroj 1 je peletovaci lis 7,5kw
Stroj 2 je mlýn stiler 4kw
Myslím že oba stroje startují do zátěže

Tomáš Žabka:
Ptáte se naprosto dobře, ale na úplně špatném místě. Tyto informace, které budou popisovat skutečné chování stroje vám může poskytnout jedině výrobce a "možná" prodejce. Každopádně pokud už máte stroje vytypované, požadujte k nim dokumentaci (nebo aspoň pokyny pro napájení),   tam všechny náležitosti najdete. Pokud manuál tyto věci neobsahuje, je to minimálně na zamyšlení zda je to ten správný "výrobce" a zda značka CE je skutečná.

Pokud tyto informace nebudete schopen vyčíst z dokumentace, tak můžete dokumentaci přiložit k dotazu. Ale to, že stroj má 7,5kW nebo 4kW je absolutně nedostačující informace na navržení vhodného fakturačního měření. Pokud budou mít stroje motory přes FM budou se chovat naprosto odlišně od strojů s motory Y/D nebo D.

Zdeněk Dančák:
Třeba elektromotor 7,5kW 1450ot/min má jmenovitý proud cca 15A a startovací proud cca 7xIn, tj 105A pokud se pouští napřímo (což se doma u takového výkonu už nesmí). Tento údaj se může lišit od výrobce i specifikace motoru.

Jinak rychlá spoušť u jističe 25B může padat při 3xIn, tj při 3x25A=75A.

Záleží jak a případně přes co je motor spouštěn, zda se spouští motor často (opakovaně) a taky čím už je jistič zatížen.