Proč trouba vyhazuje proudový chránič?

<< < (4/5) > >>

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.02.2022, 22:17

...
Dyť říkám, že je to kolikrát magie.

PS: nechte si tu troubu změřit.


Strašně moc záleží na provedení rozvodů, zatímco někdy dokáže zkrat mezi N a PE tak trochu udělat něco jako závit nakrátko a snížit citlivost chrániče, jindy (především když je ten zkrat dál od chrániče resp. rozvaděče) se to může chovat tak, že při nějakém zatížení "dobrým" spotřebičem si ten proud najde nějaké složitější  cestičky a chránič zareaguje.

Takže změřit nejen troubu, ale i chránič, rozvody za chráničem...
Ale to chce revizáka nebo zkušeného a dobře vybaveného elektrikáře

Zdeněk Dančák:
U chrániče je záludné, že se může vypínat při zapnutí spotřebiče A, přestože vada je na spotřebiči B, který je v tu chvíli vypnutý a je jen připojen do sítě. Pak může, zejména laik, dojít špatnou logickou dedukcí k chybnému závěru o místě vady.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Václav Třetí  15.02.2022, 01:56

Takhle to úplně není a dost dobře ani být nemůže. Problém s ostatními okruhy obvykle nesouvisí s chrániči, to bývá poškozený přívod PEN a proud ve vodičích N si hledá cestu přes různá pospojování a přizemnění jiných okruhů.


Tady si s vámi dovolím nesouhlasit a trvám na svém prohlášení. Slepený PE s N je zapeklitá záležitost a s PEN to moc nesouvisí.

Patrik P.:
Chránič vyhodí jen trouba, když najhřeje těleso. Jinak žádný spotřebič ani jejich kombinace ho vyhodit nedokáže. Ve stejné dvojzásuvce jako trouba běhá myčka, která též chránič nevyhazuje. Trouba vyhodí chránič i když se přepoji do jiné zásuvky pod jiným jističem.

Byl by zde nějaký elektrikář, který by měl zájem se na troubu podívat případně ji opravit? Plzeň.

Václav Třetí:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  15.02.2022, 21:02

Tady si s vámi dovolím nesouhlasit a trvám na svém prohlášení.

Na to máte samozřejmě právo.
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.02.2022, 22:17

V nějakém okruhu, kde třeba chránič není,  se proud ztratí.
Tento ztracený proud putuje zpátky různými cestami až do rozvodnice, kde se pak proběhne po ostatních okruzích.
No a pokud se mu do cesty připlete chránič nějakého úplně jiného okruhu, tak ho vyrazí


Sice si umím některé prapodivné cesty proudu představit, ale přeci jenom mi to v případě instalací s proudovými chrániči a s měděnými vodiči příliš  nesedí. Tedy snad jedině s fušerskými instalacemi neschopného kutila nebo ukrajinského zedníka, s různými šetřícími zlepšováky a prapodivnými dodělky,  by to bylo možné. Dejte nějaký konkrétní příklad, který jste řešil.

to: Patrik P. : Jsem příliš daleko od vás, jinak bych vám své služby nabídl.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana