Může být ekvipotenciální svorkovnice umístěna v rozvaděči?
Pavel Horský:
Tady je foto jak to zapojuje Mila Hudec. Umísťuji s jeho svolením s dodatkem, že jde vyloženě o diskusní příspěvek a je zvědavý na případné námitky a postřehy.
Pavel Horský:
S ochranou vodičů od HDO třeba takto...
Libor Skýba:
Ochrana HDO je mi jasná ... Jen mě ještě napadla jedna varianta zapojení SPD a to místo varianty 3+0 použít variantu 3+1. Plyne z toho nějaká potencionální výhoda nebo nevýhoda nebo je to úplný nesmysl?
Milan Hudec:
Citace: Libor Skýba 16.02.2022, 16:59
Ochrana HDO je mi jasná ... Jen mě ještě napadla jedna varianta zapojení SPD a to místo varianty 3+0 použít variantu 3+1. Plyne z toho nějaká potencionální výhoda nebo nevýhoda nebo je to úplný nesmysl?
Záleží, jestli bojujete proti příčnému či podélnému přepětí.
Velice nepřesně bych řekl, že 3+1 je spíše pro průmysl.....
Bude záležet na typu chráněných spotřebičů (třída ochrany, počet fází, k nim připojená např. anténa).
Karel Bělohlávek:
Citace: Libor Skýba 16.02.2022, 16:59
Ochrana HDO je mi jasná ... Jen mě ještě napadla jedna varianta zapojení SPD a to místo varianty 3+0 použít variantu 3+1. Plyne z toho nějaká potencionální výhoda nebo nevýhoda nebo je to úplný nesmysl?
Nevím, mně to tedy připadá jako zapojení 4+0. To mi přijde v tomto případě zbytečné, když je ten svodič mezi N a PE přímo v rozvaděči překlenut vodičem.