Jak vypočítat 1/4 hodinové maximum?

(1/3) > >>

martinO:

Potřeboval bych trochu upřesnit hlídání 1/4hod maxima. Hlavní elektroměr máme přes optooddělovač připojen do řídícího systému. Dostáváme co 15min synchronizační impuls a dále impulsy spotřeby 1imp=1kWh. Co bych potřeboval: je nasmlouvano, že se nesmí překročit 540kW za hodinu tj. 135kW za 15min.

Jak probíhá výpočet, přijde synchronizační impuls a já budu čítat impulsy spotřeby, pokud v aktuální 1/4hodině načitám více než 135 impulsů znamená to, že jsem překročil nasmlouvanou hodnotu 135kW a budu od dodavatele pokutován?




(Původní nesmysl "1/4 hodinové maximum jak vypočítat?" )

Radislav Pražák:
1/4 hodinové maximu máte sjednané 540 kW, takže to je ta hodnota, kterou v každé čtvrthodine nesmíte překročit.
Když budete odebírat po dobu 1 hodiny konstantně 540 kW každou čtvrthodinu, tak budete mít odběr za 1 hodinu 540 kWh.
Když budete odebírat v 1 hodině dvě čtvrthodiny 640 kW a dvě čtvrthodiny 440 kW, tak budete mít odběr za 1 hodinu také 540 kWh, ale zaplatíte pokutu za překročení 1/4 hodinového maxima o 100 kW.
Není v tom žádná věda :-).

Emanuel Kocián:
Citace: martinO  10.02.2022, 20:45

Potřeboval bych trochu upřesnit hlídání 1/4hod maxima.
(Původní nesmysl "1/4 hodinové maximum jak vypočítat?" )


Jak se píše už výše, tak rezervovanou kapacitu (což je maximum možného 1/4h maxima) máte 540 kW, ne čtvrtinu z 540 kW.
Navíc ta čtvrthodina je "klouzavá",  nejsou to celé "pěkné" čtvrthodiny ve smyslu 14:00-14:15, 14:15-14:30 atp. V tom vás p. Pražák mystifikuje.
Zkrátka v jakémkoliv období trvajícím 15 minut (a klidně to může být např. čas 14:03:13.120 - 14:18:13.120),  nesmíte odebrat více než 135 kWh el. práce - jinak penále.
A pokud byste nedejbože tím dosaženým 1/4h maximem překročili nejen hodnotu sjednané rez. kapacity, ale i hodnotu rez. příkonu (přičemž platí že RK nelze sjednávat vyšší než RP),  tak ještě tvrdší penále.
V reálu to nemáte šanci uhlídat, hlídat to, je asi tak něco podobnýho jako manželku naučit na HDO - provozní vedoucí/ředitel vás pošlou do pr*. Ve fabrice obvykle není spotřeba, která by šla operativně a krátkodobě odložit, max. tak nějaké vytápění. Dají se koupit regulátory 1/4h maxima, nabízí to vícero firem. Musí být ale samozřejmě k dispozici nějaká odkladná spotřeba. Princip funguje je na tom, že systém sleduje gradient nárůstu spotřeby v čase - ve vašem případě by měl být ideálně 0,6 kWh/s. Reálný gradient může samozřejmě krátkodobě pomyslnou gradientní křivku i překonat, ale nejpozději do 15 minut ji musí zase podlézt. Čím větší a déletrvající odchylka od ideálního gradientu se povolí, tím hlubší a déletrvající zásah se bude muset následně provést.

Jiří Schwarz:
Hlídat se to dá... Jsou na to měřicí zařízení. Včetně signalizace že se blíží problém.
Otázkou je když se blíží překročení co s tím dělat - co se dá vypnout, u čeho se dá omezit výkon, aby k překročení nedošlo.

Emanuel Kocián:
Samozřejmě, že se to dá hlídat. Jak píšu, hračky na to jsou. Obvykle je ale energetik tím posledním kolem u vozu, kdo si může vyskakovat (natož někoho komandovat),  takže to ve finále končí tak, že se požádá na krátké období distributor o tzv. zkušební provoz, kdy se naměřené 1/4h maximum považuje za sjednanou RK. Pomocí toho si to energetik ošahá, jakou tu hodnotu RK má vůbec sjednávat.
Samozřejmě, že distributor na zkušební provoz kývne jen v případě zcela nového odběru nebo při významném navýšení rez. příkonu.