Jaké jsou podmínky připojaní přímotopů při užívání energetické nižší sazby?
Pavel Horský:
Jaké jsou podmínky pro připojení přímotopných konvektorů pro přiznání nižší sazby (D57d)? Pokud je pevně instaluji na zeď, musí být připojeny na pevno a nebo mohou být připojeny i přes zásuvku?
Tomáš Žabka:
Řekl bych, že projektant by měl rozhodnout zda se jedná o základní zdroj tepla. Druhá věc je to jak to výrobce prodává. Tady to bude spíš o tom, že návod výrobce je postaven nad normu.
ČSN 33 2130 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
7.7.9 Spotřebiče sloužící jako základní zdroj vytápění nebo ohřev TUV se doporučuje připojit na samostatné obvody. Průřez vodičů pro jednotlivé spotřebiče a jejich jištění se volí aspoň podle tabulky 6. Je-li na jeden obvod připojeno více spotřebičů, musí se volit průřez vodičů podle celkového připojeného příkonu.
Tyto spotřebiče musí být připojeny pevně, k jejich připojení se nesmí používat zásuvek.
Při užití elektřiny jako základního způsobu vytápění nesmí být použito jističe s podpěťovou spouští.
Při elektrickém vytápění a ohřevu TUV musí být elektroinstala ce rozdělena na samostatné obvody pro vytápění a samostatné obvody pro přípravu TUV.
Radim Strycharski:
Citace: Tomáš Žabka 08.02.2022, 12:18
Tady to bude spíš o tom, že návod výrobce je postaven nad normu.
Taky bych to tak viděl. Je potřeba splnit podmínky distributora, který chce, aby to bylo instalováno řádně. To jest přednostně podle návodu výrobce.
Fuk Tomáš:
Pokud vím, tak pro PRE řádně znamená napevno, bez ohledu na návod výrobce.
Ale třeba v tom došlo k nějakému vývoji.
Rozmahel Vladimír:
Jedná se o regulovanou část trhu s elektřinou.
Každý rok to vydává ERU.
https://www.eru.cz/documents/10540/7274234/ERV12_2021.pdf/8f9f0e95-8d48-4e24-8b15-57220c5eb8a3