Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?

(1/2) > >>

Hlak:
Svorka, kde se přivede stovky ampér a pak se to sníží do slabších vodičů ...
Jak to že se tam nemusí dávat menší jističe?

Zdeněk Pikhart:
Svorky jsou určeny do rozvaděče a slabší vodiče jsou připojeny na přívod do jističů. V normě je to ošetřeno délkou vodiče jištěného na konci při změně průřezu.

Jan Franěk:
Možná bych to řekl ještě trochu jinak.

Mohou být důležité další technické věci okolo. Buďto samotné předjištění toho kabel, aby odpovídal nejslabšímu průžezu jednoho z vývodů. Typickým příkladem je například dlouhé vedení od elektroměru do rozvaděče v RD. Kvůli ceně zvolí investor Al kabel a kvůli ztrátám na vedení větší průřez. Například AYKY 4x70mm2. Tato svorka mu poté umožní přejít z průřezu 70mm2 na CY 10, kterým prodrátuje napojení na hlavní vypínač a podobně. Ten Vodič bude bohatě dostačovat na použité předjištění 32A u elektroměru, na hranici pozemku.

To je jedno možné správné využití. Tím dalším může být velikost předjištění za touto svorkou. Například mám přívod pro nabíjecí stanice, o průřezu CYKY 4x70mm2 a z této svorkovnice odbočím na 4 jističe 32B/3, které budou jistit jednotlivé vývody pro jednotlivé nabíjecí stanice. Ani zde nemůže dojít k přetížení jednotlivých zmenšených průřezů, pokud budou odpovídat těmto jističům. 

Stejně jako když strčíte do zásuvky jištěné 16A jističem kabel, který napájí lampičku u nočního stolku, kde je 40W žárovka, nebo 5W LEDka a který má průřez 0,5mm2 a plochou vidlici 2,5A. Nemůže prostě dojít k přetížení.

Takových příkladů z praxe je velká spousta. Najděte si ten svůj  ;)

M S:
Citace: Jan Franěk  03.02.2022, 10:33

Stejně jako když strčíte do zásuvky jištěné 16A jističem kabel, který napájí lampičku u nočního stolku, kde je 40W žárovka, nebo 5W LEDka a který má průřez 0,5mm2 a plochou vidlici 2,5A. Nemůže prostě dojít k přetížení.


Doplnil by som, že v tomto prípade je dokonalý anglický systém, kde je každá vidlica (a tým aj zariadenie a prívodný kábel) istená trubičkovou poistkou vo vidlici. Slabý skrat (pod 16A) na konci tenkého napájacieho vodiča tak nespôsobí roztopenie prívodného kábla, ale vyrazí poistku dimenzovanú na záťaž do 40W.

Samozrejme, sme mimo témy pôvodnej otázky, kde šlo o svorky v rozvádzači.

Pavel Horský:
Snad stále platí, že jakákoli odbočka s přechodem z většího na menší průřez může být bez jištění do délky 3m.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana