Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský 03.02.2022, 16:51
Snad stále platí, že jakákoli odbočka s přechodem z většího na menší průřez může být bez jištění do délky 3m.
Tak je,..u nás sú k tomu aj ďalšie podmienky v 33 2000-4-473, čl. 473.1.1.2,..rátam že podobne i v ČSN..
Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský 03.02.2022, 16:51
Snad stále platí, že jakákoli odbočka s přechodem z většího na menší průřez může být bez jištění do délky 3m.
Asi bych byl opatrný na výraz jakákoliv
Předpokládá se jištění (nebo omezení proudu) na konci toho vedení
Vedení by mělo být provedené tak, aby byla minimalizována pravděpodobnos t zkratu
A trochu opatrnější bych byl v Ex prostředí
Jiří Koubek:
Pro rozvaděče je to ošetřeno v ČSN EN 61439-1, ed. 2, článek 8.6.4 Volba a instalace nechráněných vodičů pod napětím ...
Pavel Horský:
Citace: Jiří Koubek 04.02.2022, 06:50
Pro rozvaděče je to ošetřeno v ČSN EN 61439-1, ed. 2, článek 8.6.4 Volba a instalace nechráněných vodičů pod napětím ...
viz příloha
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana