Jak je možné snížení průřezu vodiče bez předjištění?

<< < (2/2)

Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský  03.02.2022, 16:51

Snad stále platí, že jakákoli odbočka s přechodem z většího na menší průřez může být bez jištění do délky 3m.

Tak je,..u nás sú k tomu aj ďalšie podmienky v 33 2000-4-473, čl. 473.1.1.2,..rátam že podobne i v ČSN..

Jiří Schwarz:
Citace: Pavel Horský  03.02.2022, 16:51

Snad stále platí, že jakákoli odbočka s přechodem z většího na menší průřez může být bez jištění do délky 3m.

Asi bych byl opatrný na výraz jakákoliv

Předpokládá se jištění (nebo omezení proudu) na konci toho vedení
Vedení by mělo být provedené tak, aby byla minimalizována pravděpodobnos t zkratu
A trochu opatrnější bych byl v Ex prostředí

Jiří Koubek:
Pro rozvaděče je to ošetřeno v ČSN EN 61439-1, ed. 2, článek 8.6.4 Volba a instalace nechráněných vodičů pod napětím ...

Pavel Horský:
Citace: Jiří Koubek  04.02.2022, 06:50

Pro rozvaděče je to ošetřeno v ČSN EN 61439-1, ed. 2, článek 8.6.4 Volba a instalace nechráněných vodičů pod napětím ...


viz příloha

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana