Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?

(1/2) > >>

Vojtěch92cz:
Mám tu doma dost 1,5 a 10A jističu.
Stavíme zkušebnu.
Místnost 7x4m.
Všude bude izolační pěna.
Tak mě napadlo roztahat to tou 1,5 tak že co jistič to sólo zásuvka.
To by nemusel být až takový problém.
Ale nevím zas tak moc o zemních smyčkach a tudíž nevím abych si tímhle moc nenaběhl.

Jiří Schwarz:
Pro nějaké mimořádné využití si můžete vymyslet mimořádné řešení...
Zásadně proti nejsem, ale některé věci je třeba mít dopředu promyšlené, počítat s nimi.

Zemní smyčka vznikne pokud se do různých zásuvek připojí nějaké spotřebiče, které mají nějakou jinou cestou spojené "kostry". Bude tam něco takového připojeno? Už jsem se setkal s problémem spotřebičů třídy II napájených z různých fází - za jistých okolností se varistory dostanou do bodu, kam by za běžného stavu neměly.

Kolik by to bylo okruhů? Ono vám tam vznikne cosi nestandardního, co těžko napasujete na nějaký předpřipravený vzor, takže by to znamenalo kompletní posouzení rozvaděče (ověření návrhu, kusové ověření...)

A pokud dáte "pořádný balík kabelů v souběhu" do nějaké pěny, není už tak dobré napasovat to na ČSN 33 2130 v aktuální edici a v podstatě by se muselo "vypočítat" oteplení vodičů (kabelů) a pokud by byl dostatečně silný přívod, nemuselo by to vyjít (jištění 10A)

Václav Třetí:
Pokud uvažujete zemní smyčky kvůli brumu u audiotechniky, tak může vzniknout problém.

U třívodičových rozvodů to nemusí vzniknout, pokud budou všechny PE vodiče správně svedeny do jednoho bodu a pak teprve spojeny s přívodem, kde bude již PEN.

U starých dvojvodičových rozvodů, kde byl použit vodič PEN až do zásuvek to představovalo velké problémy a v profesionálníc h studiích a obdobných prostorách se používala oddělovací trafa a třívodičové rozvody již před 60 a více léty.

  Problémy se také nevyskytují u všech zvukových zařízení. Pokud jsou zařízení ve dvojité izolaci (přívod pouze dvojžilovými síťovými šňůrami, na štítku bývá označení dvěma čtverečky vepsanými do sebe a nebo nápisem Class II),  nebývá obvykle problém. Horší situace může nastat v případě přístrojů připojených třívodičově - tedy ve třídě I, s ochranným vodičem. To bývají většinou přístroje profesionálníh o charakteru. V tom případě je nejlepší používat pro taková zařízení jeden společný přívod, aby se smyčka co nejvíce minimalizovala .

Proti zásuvkám jistěným 10A nemám nijaké zásadní námitky, pouze je zde riziko, že do budoucna někdo přijde a řekne: "Co je to za blbost, zásuvky se jistí 16A". V okamžiku výměny jističů na takových obvodech za 16A vzniká problém s vodiči 1,5mm2.

Každá taková akce potřebuje přípravu, optimální by byl projekt. Také je třeba specifikovat, co všechno se bude připojovat, jaké příkony i jaká zařízení. Dobré je myslet do budoucna. To co stačí dnes, nemusí vyhovovat za několik let. Také myšlenka zkušebny se může proměnit časem v malé nahrávací studio a pak bude problém daleko zásadnější. Místnost 28m2 si se všemi úpravami si nakonec říká o rozsáhlejší využití.

Peter Munka:
Preslo by riesenie, kde by sa istilo 16A a kable by boli zdvojene (zapojene paraelne) ? Je mozne takto uvazovat aj mimo silovych kablov s velkymi prierezmi ?

Václav Třetí:
To není dobré řešení s ohledem na problematiku naindukovaných brumů v audiotechnice. Zokruhované nebo zdvojené vedení vytváří principielně rámovou anténu. Na tu se může naindukovat cokoliv ve velice širokém rozsahu kmitočtů. To pak způsobí nestabilitu zesilovačů. Již jsem se setkal s destrukcí koncových stupňů zesilovače, kde došlo k rozkmitání na asi 200kHz.