Jaký kabel pro čerpadlo studny pro styk s pitnou vodou?

(1/2) > >>

Jan Ida:
Označení H05RR-F, H07RN-F. Dříve CGLG, CGSG, CGTG?

Václav Třetí:
Nová ponorná čerpadla se dodávají s kabelem, vy čerpadlo opravujete? O jaké čerpadlo se jedná?


P.S. Aby bylo možno komunikovat, je třeba se přihlásit.

Milan Hudec:
H07 BB-F

Václav Třetí:
Správná volba, kabel určený přímo k těmto účelům.

Mě zajímá, k čemu ho tazatel potřebuje. Ono opravit ponorné čerpadlo nebo u něj vyměnit přívodní kabel není práce pro nezkušeného. U některých čerpadel (vibrační, např. Malyš) to představuje generálku, celý elektrický systém je zalit v epoxidu, takže to znamená převinutí a nové zalití. K tomu je třeba vývěva, bez ní nelze zaručit dlouhodobou těsnost. To jsou práce, které nelze dělat v domácí dílně.  Ani nautila nebo bíbo není na rozebírání pro kutily, byť to jde snadněji, problém s utěsněním zůstává. Navíc bývají mnohdy třeba udělat práce soustružnické a frézařské.

Viktor Klemon:
H07 RN-F 4Gx1,5, EPDM, NBR

Takýto nám na objednávku dodáva k čerpadlu dodávateľ.

Pri väčších hĺbkach a výkonoch x2,5 mm.

Je deklarovaný aj na použitie v styku s pitnou vodou.

Dĺžka je na zakázku - spojka býva robená lisovaním a zatavením
zmršťovačkou s lepidlom. Motor od výrobcu má totiž len krátky kus káblu.
Zatiaľ som nemal žiadne problémy, namontovaných čerpadiel už bolo hodne.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana